Pruebas de circuito abierto y cortocircuito de transformadores

6

Tengo conocimiento de que hay un transformador en

  1. Open ckt se usa para encontrar la pérdida de cobre y
  2. Short ckt se usa para encontrar la pérdida de hierro

¿Pero no sé cómo interpretar el resultado de tales pruebas?

Además, ¿qué indican cada una de las siguientes mediciones para las pruebas de ckt abiertas y cortas?

  1. Potencia medida en vatímetro
  2. Actual en amperímetro
  3. Voltaje en voltímetro
pregunta Udhayan Mukerjee

1 respuesta

11

Con el circuito abierto secundario, solo el devanado primario tiene efectos en los resultados y, por lo tanto, la corriente que fluye es la corriente de magnetización. La corriente de magnetización produce pérdidas y estas se denominan pérdidas de hierro y se deben en parte a las corrientes de Foucault que circulan en los laminados de hierro que forman el núcleo. El hierro no es el mejor conductor de la electricidad y, por lo tanto, su resistencia disipa el poder debido a estas corrientes de Foucault.

La pérdida por histéresis también se mide con esta prueba y, hablando estrictamente, la "pérdida" total con el circuito abierto secundario es la pérdida por corrientes parásitas más la pérdida por histéresis (los efectos de remanencia en el material de hierro que conduce a la pérdida de energía en cada ciclo de CA).

Acortar las pérdidas de cobre de las pruebas secundarias y esto generalmente se hace con un voltaje aplicado mucho más bajo que el primario. Debido a esto, las pérdidas de hierro son insignificantes y pueden ser ignoradas. En esta prueba, usted está midiendo las pérdidas I ^ 2 * R de primaria y secundaria juntas. Si conoce la relación de giros, puede hacer suposiciones razonables sobre la distribución de la pérdida en primaria y secundaria.

A continuación se muestra el circuito equivalente de un transformador con el secundario (pérdidas de cobre) devuelto al primario. Esta referencia se realiza multiplicándolas por la razón de vueltas al cuadrado: -

Observe el componente Xm: esta es la reactancia de la inductancia primaria del transformador. Xp y X son reactancias de fuga (giros de cobre que no se acoplan magnéticamente).

Mediciones

Las medidas del medidor de vatios indicarán las pérdidas en ambas pruebas.

Las pruebas de amperímetro le indicarán la corriente en la primaria y / o la secundaria, lo que también puede ayudarlo a conocer la relación de giros. Las pruebas de amperímetro también le dicen que está en el límite de corriente para las pruebas con el cortocircuito secundario, es decir, en el límite recomendado por el fabricante. No subas es la regla.

Las pruebas del voltímetro solo se aplican a las pruebas primarias cuando el secundario está en cortocircuito y se aplican tanto al primario como al secundario cuando el secundario está abierto.

Si no tiene un medidor de vatios, las pruebas de voltímetro y amperímetro más un poco de sentido común y conocimiento pueden ayudarlo a calcular las potencias que estarían indicadas con el vatímetro.

Esta respuesta se aplica a los transformadores de potencia normales. No pretende cubrir los transformadores de alta frecuencia, aunque los principios son los mismos, pero la pérdida dieléctrica PERO y los efectos de resonancia pueden jugar un papel importante.

    
respondido por el Andy aka