Sentido remoto sin carga

0

Tengo un modelo de fuente de alimentación del servidor HSTNS-PA01. Lo usaré para alimentar los discos duros de un NAS. El problema es que esta fuente de alimentación genera 12.8 V con y sin carga, que está fuera del 5% de tolerancia permitida para los componentes de la computadora. Quiero bajar el voltaje a un nivel seguro de 12.5 (o incluso más bajo). Después de investigar un poco, parece que las personas han estado utilizando esta fuente de alimentación para los cargadores RC y similares al aumentar el voltaje a 13.7 y similares. Mi única esperanza ahora es que al usar la función de detección de voltaje podría hacer que se dé cuenta de que está fuera de especificaciones para una fuente de alimentación de 12V. Mi pregunta es, ¿haré daño si conecto el + 12V RS + directamente a la salida de 12V +, y el + 12V RS- directamente a la GND y enciendo la PSU sin ninguna carga conectada? Si lo fuera, ¿qué debería intentar bajar el voltaje utilizando los pines de nivel lógico?

Esto es su pinout:

    
pregunta KiralyCraft

1 respuesta

2

No afectará nada conectar el + RS al + 12V y el -RS al GND. De hecho, como se muestra a continuación, es probable que ya exista una conexión interna de alta resistencia para que la fuente pueda regularse sin conexiones de detección externas. La conexión externa del sensor con cables anula las resistencias sensoriales internas.

Suponiendo que la fuente no es defectuosa, ya que la fuente está apagando + 12.8V descargada y cargada, la tensión de salida se puede configurar realmente a + 12.8V. Esta página sobre Hacking Fuentes de alimentación de la ranura común de HP - 12V @ 100A puede ser útil para trabajar con el DL580. Desafortunadamente, no pude encontrar ninguna información específica sobre la configuración del voltaje de salida.

(De Power suministre errores y soluciones de "Sentido remoto" )

    
respondido por el crj11

Lea otras preguntas en las etiquetas