Relé u optoacoplador para cambiar los cables del termostato

0

Estoy haciendo un proyecto para reemplazar mi termostato con uno de bricolaje.

Estoy intentando averiguar cómo cambiar los cables de calefacción / refrigeración / ventilador / humedad. Me inclino por ir con un optoacoplador como el 4N35. Puede cambiar de 24 VCA con facilidad, pero tiene un umbral bajo para amperios (150 mA).

La mayoría de los termostatos antiguos que conozco dan el sonido de clic cuando se llama calor, lo que implica que usan un relé mecánico. Pero cuando se buscan termostatos más modernos, como Nest o Ecobee, no hay clics, ya sea utilizando un SSR o un OC.

El problema es que no puedo encontrar "especificaciones" de lo que un termostato debería poder cambiar. Como el cableado es solo un cable de calibre 24-28, nunca debe usar más de 225mA - 580mA.

¿Mi suposición es correcta? ¿Debo optar por usar relés o haría un optoacoplador simple?

    
pregunta YesMan85

2 respuestas

2

El 4N35 CANNOT cambia a 24 VAC. Es una salida de transistor con una potencia máxima de 70 VCC y 50 mA.

Si su circuito de conmutación puede tolerar la caída de voltaje, puede usar un puente rectificador y luego un 4N35.

Sin embargo, puede utilizar un MOC3020 o similar. Este Triac optoacoplado podría conectarse directamente a las líneas del interruptor.

    
respondido por el Jack Creasey
0

La potencia máxima típica para un sistema de termostato doméstico es de 15 VA a 24 Vac.

Debe usar un dispositivo que pueda cambiar la corriente alterna. Debe ser lo suficientemente robusto como para soportar un cortocircuito en el extremo del equipo HVAC.

2A photo-MOS debería funcionar bien. Personalmente, estaría usando los relés JS-1, pero eso es principalmente porque soy de la vieja escuela.

Puedes usar Triac, pero conducirlos de manera confiable no es trivial.

    
respondido por el Dwayne Reid

Lea otras preguntas en las etiquetas