¿Se puede calcular el factor de potencia según la potencia nominal y la potencia de entrada nominal?

0

Tengo un motor de inducción de CA trifásico para el que quiero calcular el factor de potencia. Tengo la siguiente información de la placa de identificación.

Potencia nominal (P2): 2,7 KW
Potencia nominal de entrada (P1): 3,3 KW
Voltaje: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Corriente nominal: 5,4 A

Necesito el factor de potencia, ¿puedo calcular esto?

    
pregunta Joost

1 respuesta

2

El factor de potencia a la carga nominal es la potencia de entrada nominal, 3.3 kW dividido por la entrada nominal kVA 400 x 5.4 x sqrt (3) / 1000 = 3.741; 3.3 / 3.741 = 0.88 pf. Si la carga del motor es menor que la carga nominal, el factor de potencia será menor. La mayoría de los fabricantes de motores pueden suministrar datos para 1/4, 1/2, 3/4 y carga completa.

    
respondido por el Charles Cowie