Estoy obteniendo salida smps + ve wrt E y -ve wrt E cero y + wrt -ve es de 24 voltios, ¿cómo es posible? [cerrado]

0

En el momento de la inspección de mi sistema plc, encontré que mi entrada de smps está conectada correctamente con una fuente de alimentación de 230 VCA pero cuando verifico la salida + y - el voltaje con respecto a la tierra que encontré en ambas condiciones, el voltaje era cero pero cuando medida entre + y - fue +24.

Y cuando su salida está conectada a mi sistema plc, se encuentra que la tensión de salida + con respecto al gound es cero y - con respecto a la tierra es de -24 voltios, ¿cómo es posible que mi sistema esté en buen estado? p>

¿Puedes explicarlo cómo es posible ??????

    
pregunta Chandu Dhakar

2 respuestas

2

La medición de los terminales con respecto al suelo no tiene sentido, especialmente para un suministro aislado. Si hay un transformador en su suministro y está aislado, la medición a tierra no significará nada porque hay una resistencia muy grande entre la tierra y los terminales. De esta manera, puede hacer que el suministro sea de + 24V o -24V dependiendo de cómo estén conectados los terminales. Incluso podría tomar dos suministros aislados y hacer un suministro de 48 V conectándolos en serie.

¿Ves esa barra rosa que divide ambos lados? ese aislamiento es la fuente del problema de medir el voltaje en ambos lados de la SMPS.


Fuente: enlace

    
respondido por el laptop2d
0

¿Qué sucede si obtiene una batería de 9 voltios y mide el terminal negativo con respecto a la tierra de su casa / edificio? ¿Qué voltaje espera ver? Repita para el terminal positivo y ¿qué vería? En todos los casos queda 9 voltios a través de la batería.

    
respondido por el Andy aka