¿Qué buscar en un transformador de aislamiento?

0

¿Qué desea de un transformador (aislamiento) además de tener las especificaciones de voltaje / corriente / potencia (/ frecuencia) mínimas que necesita el dispositivo para ser aislado? ¿Importa si el transformador se está utilizando para realizar mediciones precisas, para evitar el contacto con circuitos en vivo u otra cosa?

La razón por la que pregunto es que para un transformador de aislamiento de 230 V que puede manejar al menos 2A de corriente, he visto transformadores de aislamiento desde 60 € para transformadores sin protección hasta más de 200 € para unidades que están en algunos Tipo de recinto y tienen especificaciones de grado médico. Si bien mi principal motivación para un transformador de aislamiento es trabajar en las fuentes de alimentación, sería bueno si no fuera una herramienta de un solo propósito.

    
pregunta Henk

2 respuestas

1

Está preguntando por un dispositivo específico de la aplicación, por lo que es muy probable que encuentre una amplia gama de opciones para el transformador de aislamiento. Algunos están relacionados con la seguridad y otros están relacionados con el rendimiento, como ha dicho Neil_UK. No puedo decir qué elementos son los más importantes para su aplicación, sin embargo, en general:

  1. Al seleccionar los transformadores, debe considerar el entorno temperatura para mantener la vida útil del dispositivo. Así que puedes ver las clasificaciones de temperatura. Debe considerar si está utilizando su dispositivo en algún tipo de condiciones extremas, como un espacio de trabajo caliente o al aire libre.

  2. La corriente continua y la corriente instantánea no son lo mismo y, por lo general, el dispositivo tiene calificaciones para ambas.

  3. ¿Desea que tenga tomas sinuosas para poder cambiar el voltaje de salida para futuras aplicaciones?

  4. Considere cualquier recomendación de fusión que el dispositivo pueda especificar para la corriente de magnetización.

  5. Eficiencia clasificaciones: ¿Cuánta potencia está dispuesto a suministrar para producir una salida específica con pérdidas incluidas?

  6. Corriente de falla : muchos de los transformadores aislados de grado médico tienen dispositivos de limitación de fallas incluidos, lo cual es parte de lo que conforma los gabinetes. La corriente de falla en un transformador siempre debe evitarse porque los niveles de amperaje son generalmente mucho más altos que los valores de corriente continua. A veces, la clasificación de corriente instantánea será mayor que la falla del sistema propuesta, sin embargo, esto será específico del sistema y la aplicación.

  7. Ruido eléctrico : por lo general, se utiliza un transformador de aislamiento para reducir el ruido del sistema eléctrico en modo común o diferencial. Esto es principalmente para aplicaciones de audio / video. Los transformadores de aislamiento de grado médico normalmente tendrán estas capacidades y también filtros adicionales dentro del gabinete.

  8. Regulación de voltaje : ¿es aceptable para su aplicación que el voltaje de la fuente de alimentación fluctúe?

respondido por el Britt Kelly
1

'Aislamiento' significa diferentes cosas para diferentes personas, hay diferentes grados de ello.

Las diferencias vienen en dos áreas. Seguridad y rendimiento.

Seguridad. No desea que el aislamiento entre primario y secundario se rompa normalmente, pero ¿cuánto de lo anormal está dispuesto a tolerar? 1500V es un nivel típico para aplicaciones industriales y de red, aunque es posible que desee especificar 2500V, o 5000V, o alguna otra cifra superior, si siente que el costo de una avería, tal vez la vida del paciente en el caso médico, fue muy alto. / p>

Rendimiento. Idealmente, un transformador de aislamiento no tendrá conexión entre primario y secundario. Imagine un motor que accione un generador en el extremo de un eje de plástico de 3 m de largo, que estaría muy aislado. En la práctica, existe cierta capacitancia entre todos los cables primarios y sus cables, y los cables secundarios y sus cables. Puede modelar el efecto de eso como una fuente de corriente CA en la red y sus armónicos entre primario y secundario. Para una aplicación industrial, eso incluso podría no estar especificado. Para una medición o aplicación médica, se puede especificar que esté por debajo de un máximo medido en la uA o incluso nA.

    
respondido por el Neil_UK