Comprensión de la caída de voltaje en los cables de control

0

Recientemente trabajé en un proyecto que involucraba un cable de 300 pies de una parte de un edificio a otro en nuestra planta. Es un circuito simple de 120 V que se origina en un panel de control, viaja 150 pies a los contactos NO de un controlador de temperatura y regresa a la tarjeta de entrada de un PLC dentro del panel de control ... por un total de 300 pies. Todo lo que está haciendo el circuito es detectar si la temperatura ha descendido por debajo del punto de ajuste, lo que a su vez enciende el calentador.

Ahora, por qué no hay un bastidor de E / S remoto ubicado cerca del controlador de temperatura es una historia para otro día. Soy plenamente consciente de que este no es un sistema bien diseñado, pero esto es lo que tenemos por ahora.

Lo primero que encontré en mi diseño fue dimensionar el cable. He diseñado circuitos de alimentación en el pasado y descifrar la caída de voltaje en los circuitos de alimentación es bastante sencillo ya que conoce la potencia nominal de la carga y puede calcular fácilmente la corriente para un sistema trifásico de 480V.

Aparentemente no es tan sencillo para los circuitos de control, porque no estoy seguro de cuál es mi carga (¿es la tarjeta de E / S?) y cuánta corriente está extrayendo. Como no sé la corriente que fluye a través del cable, no puedo entender la caída de voltaje. Incluso si tuviera que ignorar la caída de voltaje por un segundo, ¿cómo podría dimensionar el conductor sin saber la corriente?

Basándome en la sugerencia de un colega experimentado, terminé usando 16AWG. Pero me gustaría saber los detalles. Por favor avise.

    
pregunta vasiqshair

1 respuesta

2

Si todo lo que siempre llevará será una señal de control, entonces considere la resistencia a la resistencia del cable / a>. También encuentre el manual para el PLC y determine su impedancia de entrada de 120v; Debe estar en las especificaciones. Enchufe estos en el siguiente.

Resistividad del cable:

\ $ \ frac {4.016Ω} {1000ft} \ cdot 300ft = 1.2Ω \ $ .

Si la entrada de 120v del PLC presenta una carga de 10kΩ, entonces use la regla del divisor de voltaje:

\ $ 120v \ cdot \ frac {10k \ Omega} {1.2 \ Omega + 10k \ Omega} = 119.98v \ $

Dicho esto, me abstendría de usar cables muy pequeños para señales de control largas, a pesar de que es mucho menos costoso. Por lo general, se utiliza un cable de conexión tradicional (como calibre 18 o 16), para ser robusto y resistente en el servicio. El cable más delgado generalmente tiene un aislamiento más delgado y, por lo tanto, una calificación de voltaje más baja. Si está cerca de 480v, use un cable de 600v. Tiene más (y mejor) aislamiento.

    
respondido por el rdtsc

Lea otras preguntas en las etiquetas