He estado tratando de resolver este problema durante meses. Yo trabajo como ingeniero eléctrico en un proyecto de túnel, usaremos una máquina TBM para perforar la estación subterránea.
Tenemos dos tanques en TBM para lechada, que son el tanque A y el tanque B. Recientemente, nos dimos cuenta de que en realidad tenemos 2 tanques para el componente A (porque compramos una máquina nueva al proveedor, en comparación con la máquina antigua que usamos del proyecto anterior), lo que hace un total de 3 tanques para lechada.
El sistema de control que tenemos en la planta de lechada es llenar los tanques si se vacían. En este momento, el control existente solo para un tanque de comp A y comp B. tank. El foco del problema aquí es para la comp. A porque ahora tiene dos tanques.
Los tanques tienen sensores de nivel cada uno, por lo que el sensor de nivel enviará una señal al PLC, y determinará si la válvula de cada tanque debe abrirse o cerrarse. Cuando el tanque alcance el sensor de nivel BAJO y la válvula ABIERTA (implemento la lógica AND aquí), la bomba funcionará.
No pretendemos modificar ninguna codificación en PLC ya que fue realizada por un subcontratista. Lo que podemos hacer es solo modificaciones mecánicas, donde mi jefe tuvo la idea de usar un relé simple. Me pidió que tomara medidas enérgicas sobre cómo implementarlo, tal vez usando el relé de 4 polos, pero hasta ahora no puedo resolverlo.
Estaba tratando de implementar el simple circuito básico de pulsador de arranque y parada, donde trato de manipular el pulsador de arranque y parada cambiando a señal alta y baja del sensor de nivel, pero el problema sobre cómo conectarlos al PLC aún no se puede resolver, ya que necesitamos integrar dos señales de dos sensores de nivel en una ranura del PLC, y de una ranura del PLC de salida para ordenar que se abran dos válvulas.
¿Cómo puedo modificar el circuito de control de estos dos tanques?
ingrese la descripción de la imagen aquí