sistema de iluminación desequilibrado de 3 fases

0

Estoy trabajando en la planta de la estación de bombeo de aceite como técnico eléctrico, tengo 4 años de experiencia en el campo y me enfrento a un problema en el que me pueden ayudar. Aprecio cualquier tipo de información que me ayude.

En primer lugar, me asignaron la reparación de las luces de la cerca de la planta. Tenemos una gran área de luces de cerco y en la sala de interruptores, tenemos 4 interruptores de circuito de 480 VCA de la subestación principal que alimentan 9 cargas. Es nuestra luz de la cerca dividida en varios bucles, incluyendo un área de iluminación.

Mi trabajo es despejar un cortocircuito en un circuito de iluminación de cerca aislado. Después de encontrar el terminal de conexión en corto en el polo de iluminación, borro este problema y devuelvo ese bucle en servicio, pero cuando estaba comprobando el voltaje Fase a fase obtuve 460 a 470 VCA, y obtuve 270 fase a tierra, lo que es bueno, porque no tengo neutral en el circuito. Así que empecé a energizar el segundo interruptor mientras estoy verificando el voltaje en el interruptor número 1 que encontré (voltaje desequilibrado) fase a tierra que obtuve
A-G = 418
B-G = 170
C-G = 200

Luego apago el segundo disyuntor, y obtengo el voltaje normal, luego comienzo el tercero, encontré nuevamente el voltaje no planificado
A-G = 600
B-G = 190
C-G = 70

Comencé los 4 interruptores uno por uno y los reviso. Cada uno de los que trabajan solos está equilibrado, pero cuando 2 de cada 4 interruptores trabajan juntos, tengo un voltaje desequilibrado.

Nota: todos los interruptores funcionan juntos (las lecturas de voltaje de fase a fase son 480 VCA), lo cual es bueno y nuestro transformador en cada grupo de iluminación necesitaba esa cantidad de voltaje.

Los disyuntores no se activan y todas las luces funcionan bien porque recibe energía de 2 fases 480. Pero aún no entiendo si este problema afectará a nuestros sistemas de iluminación o qué?

También la lectura actual para cada fase es diferente en los 4 interruptores. Estoy realmente agradecido si llegas a este punto en mi larga explicación.

Espero que me puedas ayudar.

    
pregunta Khaled Alsubaie

3 respuestas

1

Si no tiene neutro en el circuito, ni siquiera en el transformador de la estación (circuito de triángulo verdadero), los voltajes de conexión a tierra son arbitrarios . Todo el circuito está flotando con respecto a tierra neutral / protectora.

Espero que los voltajes que mides dependan de los condensadores Y del circuito EMI de la luz que conectan hot1 / hot2 a la tierra de protección. Esto también explica por qué cambian con hot1 / hot2 conectado al transformador de la estación o no.

Para evitar esta flotación, uno podría atar una pierna del triángulo al suelo. Pero eso es algo que el ingeniero de diseño tuvo que decidir, no algo que cambiar después. Requiere un poco de reflexión sobre el equipo de protección utilizado.

    
respondido por el Janka
1

En los supresores de sobretensiones de 3 fases (15 años), los de Corea del Sur tenían que ser clasificados para el voltaje de fase a fase debido a todas las alimentaciones delta flotantes que tenían. Si una fase cortocircuitada a las cargas de tierra vería 480 VCA en lugar de 277 +/- 20%. Soplaba también los fusibles en nuestros supresores de sobretensiones.

Con el tiempo se nos ocurrieron correcciones en ambos extremos. Construimos nuestras unidades surcoreanas para 480 VAC fase a fase y fase a tierra.

Los coreanos no pudieron simplemente realizar una fase, ya que esto habría requerido una revisión de toda la red. La solución, aunque no perfecta, fue instalar una tierra de alta resistencia y condensador en cada fase cada pocos kilómetros y después de cada transformador. Comprobaron todas las conexiones para que toda la red se deshiciera de posibles cortocircuitos de fase a tierra, lo que sería un problema en cualquier país.

Después de todos estos cambios, ya no escuchamos de ellos acerca de un desequilibrio grave en las fases o la explosión de equipos / luces o supresores de sobretensiones. Llevó aproximadamente 2 años hacer todos estos cambios debido al tamaño y la mala calidad de su red.

    
respondido por el Sparky256
0

Una carga de falla desequilibrada a tierra en un suministro de fase DELTA 3 siempre resultará en una impedancia aparente compensada con respecto a tierra.

De su descripción, podría solicitar que un Power Eng. ¿Qué se puede hacer para mejorar el pararrayos para que se auto extinga al mantener la corriente, como un puck de la serie PTC?

La carga de corona a la tierra desequilibrada siempre compensará los voltajes delta cuando la lectura como WYE o Y a tierra como el DELTA es, en teoría, flotante, excepto por la reactancia distribuida y la fuga a tierra de cables y lámparas

    