corrección del factor de potencia de Eaton: una guía para el ingeniero de planta afirma,
Los condensadores y transformadores pueden crear una resonancia peligrosa Condiciones en que se instalan los bancos de condensadores en el servicio. Entrada. En estas condiciones, los armónicos producidos por Los dispositivos no lineales se pueden amplificar muchas veces. La amplificación problemática de los armónicos se hace más probable a medida que Se agrega más kVAR a un sistema que contiene una cantidad significativa de carga no lineal. Puedes estimar el armónico resonante usando esta fórmula:
\ $ h = \ sqrt {\ frac {kVA_ {sys}} {kVAR}} \ $
kVAsys = capacidad de cortocircuito del sistema
kVAR = cantidad de kVAR del capacitor en la línea
h = el número armónico referido a una base de 60 Hz
Si h está cerca de los valores de los principales armónicos generados por un dispositivo no lineal, por ejemplo, 3, 5, 7, 11, entonces la resonancia El circuito aumentará considerablemente la distorsión armónica.
Dos preguntas:
-
¿Por qué la resonancia dependería de la capacidad de cortocircuito del sistema? (¿Puedes explicar la fórmula?)
-
No puedo encontrar una ecuación similar para 50 Hz. ¿Alguna sugerencia?
Para referencia, esto es para un transformador de 1 MVA (capacidad de cortocircuito desconocida en este momento) y banco de PF de 350 kVAr).