La fuga a tierra puede consistir en muchas fuentes y la conclusión es cuánta corriente de fuga existe en su residencia si se produce una falla a tierra. es decir, la corriente de tierra del cortocircuito, Isc. Isc podría ser bastante alto por lo que se utilizan motivos redundantes. Las unidades a menudo se clasifican para 250 uA y los sistemas con varias fuentes de alimentación limitadas a 1.5 mA de corriente de ruido de fondo. La conversión a impedancia depende de la frecuencia actual, línea, f o 2f o tasa de SMPS, que es mucho más alta.
- Impedancia de fuga de humedad de la línea y neutro a tierra de todos los aparatos (por ejemplo, una lavadora en el sótano, un cable de extensión sobre césped húmedo)
- con voltaje de circuito abierto resultante en terreno flotante
- la impedancia de aislamiento de sus pies a tierra (el sudor salado y las suelas de cuero podrían ser de 100k ~ 10M en comparación con los zapatos de goma a prueba de agua 10M ~ 10G) pero la capacitancia depende de la frecuencia de la corriente de ruido
- corriente resultante I (f) = Voc (f) / Z {pérdida de carga + pies)
- cada SMPS puede tener una fuga de hasta 250 uA en su filtro de línea a unidades conectadas a tierra, lo que puede aumentar significativamente si se enciende.
- el peor de los casos podría ser tocar el grifo de agua de la tierra o el fregadero SS y la estufa flotante con alta corriente de cortocircuito. (pero estos son generalmente de plástico ahora por razones de costo)
Los terrenos de tierra redundantes mitigan esta cuestión hipotética con la conexión a tierra en el transformador de distribución, posiblemente en la entrada de servicio y en las tuberías subterráneas de agua / gas natural conductor.
Anecdotal.
Al sentir la corriente de fuga de una computadora portátil ASUS en la punta de mi rótula sentada en una silla de jardín con los pies descalzos sobre césped húmedo, la corriente a alta frecuencia (¿40kHz?) se siente más como una quemadura que en la línea baja f. Ahora, si tiene docenas de computadoras con filtros de línea con conexión a tierra para su SMPS, esta sensación de quemadura aumentará bruscamente y tocará una estufa sin conexión a tierra a un sumidero de agua con conexión a tierra. La corriente de alta f no necesariamente excita los músculos para congelarse en la contracción, ya que responden a bajas tasas de espectro de audio hasta DC. Sospecho que este experimento te hará daño.
Por cierto, los transformadores primarios de 115 kV del alimentador suelen ser devanados DELTA flotantes y los voltajes bajos del servicio secundario DT son Y o "WYE" conectados con el centro neutro conectado a tierra en el transformador de distribución (DT)