¿Están clasificados los contactores trifásicos por polo o en total? Por ejemplo, eche un vistazo a esta hoja de datos para un contactor trifásico aleatorio: hoja de datos
En la hoja de datos dice que para las cargas AC-3 (1) la corriente operativa nominal [es decir] es de 32 A, y (2) la potencia nominal del motor es de 7.5 kW a 220..230 V. Estos números coinciden, desde 32 A * 230 V = 7360 W.
En las páginas de Preguntas Frecuentes de este fabricante dice:
"Las clasificaciones de corriente del contactor son por polo. Por ejemplo, un contactor clasificado para 40 amperios AC3 podría cambiar hasta 40 amperios AC3 en un solo polo o en todos los demás polos". (consulte fuente )
Lo que me confunde es que la potencia nominal del motor generalmente no se declara por polo, sino en total. Entonces, si uso un contactor de 10 kW para un motor de 10 kW, mi contactor está sobredimensionado por un factor de 3. ¿Es correcto o me falta algo?