12V 12A circuito de palanca con palanca reiniciable

0

La idea es proteger la etapa de entrada de una tarjeta de control de una conexión incorrecta de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es un adaptador de corriente AC-DC de escritorio estándar (Meanwell GST160A12) con acceso directo incorporado, protección contra sobrecargas y sobretensiones. Dado que se utilizan otros modelos (Meanwell GST160A15), el riesgo de una conexión y funcionamiento incorrectos es alto. La tarjeta de control necesita una entrada de 12 V y consume alrededor de 12 A. ¿Cómo debe diseñarse un circuito con respecto a la eficiencia y la simplicidad? No hay ningún problema en cortocircuitar brutalmente el adaptador de la fuente de alimentación. Estaba pensando en colocar un diodo Zener de clasificación correcta que pueda encenderse cuando el voltaje esté por encima de 12 V y cortocircuitar la fuente de alimentación. ¿Sería este un muy mal diseño?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Francesco

1 respuesta

3

Intente esto como un ejemplo de uso de un SCR y un zener: -

Fuente de la imagen .

Si el voltaje excede Vz + Vgt, entonces el SCR dispara y corta el suministro. Solo cuando la fuente de alimentación se retira o cae en voltaje a un nivel bajo, se restablece el cortocircuito.

Sección agregada

Si necesita una tolerancia más estricta para la activación de la palanca que la ofrecida por zener-sensing, use un controlador: -

Vz en el circuito puede ser un dispositivo de precisión con una tolerancia superior al 1% con bastante facilidad.

    
respondido por el Andy aka