Generador de impulsos de puertas de garaje sin voltaje

0

Tengo un NovoPort (PDF) abridor de puertas de garaje y quiero controlar la puerta con un ESP32. Uno de los problemas que tengo es la advertencia "No conecte ningún cable de corriente". En la foto de abajo tengo un sensor de parada de emergencia conectado que se conecta a I (24 V) y tiene una entrada a H.

  1. Si la entrada tiene que estar libre de voltaje, ¿cómo funciona este sensor de emergencia?

  2. Quiero proporcionar un segundo generador de impulsos (12F, ilustración 12b) pero no estoy seguro de cómo proporcionar una entrada sin voltaje

Nota: Hay algunas versiones de este abridor, pero todas parecen tener los mismos requisitos.

Nota: Las conexiones de la izquierda (K) van al motor.

    
pregunta Jamie

2 respuestas

2

Es solo una forma extraña de especificar que solo debe conectar un cierre de contacto directo a la entrada; en otras palabras, el dispositivo que conecte puede pasar corriente entre los dos terminales o no, y no suministra ningún voltaje o corriente propia. En el uso normal, simplemente debe conectar un interruptor de botón entre los dos terminales.

Para la operación automatizada, ya que se trata de CA, puede usar un relé o un optoaislante con clasificación de CA.

    
respondido por el Dave Tweed
0

Para agregar un control remoto a esto, usaría un relé y lo conectaría a NC (normal cerrado) o NO (normal abierto) según lo que esté buscando. entonces activarías el relé con tu ESP32.

    
respondido por el jsolarski