Pérdida de potencia de una carga inductiva

0

Un problema dice "un generador monofásico de 50 Hz suministra una carga inductiva de 5000 kW con un factor de potencia de 0.707 retrasado ..." ¿Cómo puede haber una pérdida de potencia real de un inductor?

    
pregunta Let It Be

2 respuestas

5

Los inductores puros no disipan el poder. Sin embargo, mira la declaración del problema cuidadosamente. Tenga en cuenta el factor de potencia 1 / sqrt (2), que significa 45 °. Una inductancia pura sería 90 ° y un factor de potencia de 0. Esta carga, por lo tanto, tiene un componente resistivo e inductivo. La carga general es de 5 MW, que por supuesto está entrando en la parte resistiva de la carga.

El término "carga inductiva" se usó solo para señalar que la carga tiene un componente inductivo significativo. Dar el factor de potencia específico proporciona todos los detalles.

Añadido:

En ingeniería eléctrica, el término potencia reactiva se usa a menudo para el voltaje multiplicado por la corriente consumida por el componente inductivo de la carga. Dado que la tensión y la corriente de la potencia reactiva están siempre desfasadas 90 °, no se transfiere la potencia real. Para las empresas de servicios públicos, pensar en cualquier demanda de carga como una combinación de poderes reales y reactivos es una abstracción útil, ya que los dos se tratan a menudo por separado. Por ejemplo, un banco de condensadores es un generador de energía reactiva.

    
respondido por el Olin Lathrop
-2

Con una generación de energía de 5 GigaWatt, causada por la industria pesada con cargas inductivas impulsadas por motor, aumenta la corriente reactiva que no se cuenta como consumo de energía "real" pero es un costo para el proveedor, ya que reduce la capacidad Limitado por las pérdidas de corriente en la distribución. Los motores tienen inductancia pero funcionan (consumen potencia real) y tienen pérdidas y disipan el calor por muchas causas, como la resistencia del devanado.

Para resolver esto, los bancos de capacitores conmutables se ajustan manual o automáticamente cerca de las subestaciones para aumentar el factor de potencia y reducir la corriente de pico a la fuente. Seleccionan + VARS de corriente líder de fase de los bancos para compensar algunos de los -VARS de las cargas para reducir las pérdidas de distribución y mejorar la capacidad de venta de energía real.

Entonces, aunque los consumidores se miden por la potencia real, con todos nuestros motores de aire acondicionado y refrigerador funcionando, los proveedores de energía necesitan aumentar el factor de potencia cuando se requiere capacidad adicional o reducir las pérdidas de distribución que pueden ser tanto como 10% en pérdida resistiva del cable. Pero en las grandes centrales hidroeléctricas, esta sigue siendo la fuente de energía más eficiente .

      • la respuesta anterior tenía la intención de ofrecer una imagen más amplia de lo que significa el factor de potencia para una central eléctrica de 5GW. Obviamente no estamos tratando solo con inductores sino en general con "cargas inductivas". El factor de potencia inductivo es diferente del factor de potencia causado por los crecientes problemas de los efectos de SMPS de los pulsos de corriente antes del pico de voltaje. Olin ya ha declarado claramente la teoría & Fundamentos ya. Entonces, quizás esto debería ser solo un comentario lateral para ponerlo en perspectiva en una red eléctrica a gran escala. No estaba tratando de competir con una mejor respuesta, solo agregue valor práctico.
respondido por el Tony EE rocketscientist