sobre la fuente de alimentación en qué longitud de cable de cobre debemos usar

0

¿Podría ayudarme con la corriente equivalente de la corriente alterna trifásica con 400v (voltios), 530 kw de potencia y el área de sección transversal disponible de un cable de cobre, su longitud de 350 m para transportar esta curret?

Agregado :

Presumiblemente, la pregunta es: ¿Qué diámetro del conductor necesito para transportar energía para una distancia de sistema trifásico de 400 V, 530 kW, de 350 metros?

    
pregunta samson

1 respuesta

3

La respuesta es

  • cobre de 400+ mm ^ 2 formado por más de 50 cables por conductor de fase x 3 conductores + 185 mm ^ 2 de cobre formado por más de 30 cables para el conductor neutro. Vea los detalles a continuación

  • Si está intentando implementar esto en la práctica y necesita hacer esta pregunta, sus posibilidades de morir si intenta usar cualquier respuesta que obtenga son altas.

  • Si esto es para una tarea, entonces te estás haciendo un mal servicio haciendo la pregunta de esta manera aquí en lugar de esforzarte más para descubrirlo por ti mismo usando las herramientas disponibles.

Supongo que quiere decir "Si tengo un sistema de 400V, 530 kW, ¿qué diámetro de conductor necesito para llevar la potencia a 350 metros?

La respuesta depende de las regulaciones aplicables, el tipo de carga, el entorno del cable (enterrado, aire libre, ...) y más.

530 kW / 400V = ~ 1,320A (no 132A mencionados en otra parte.)
 Esto es lo mismo que 3 fases de 230V a 530 kW / 230V / 3 fases = ~ 550 A / fase.

Este es un nivel muy serio de potencia y cantidad de corriente según cualquier medida.

No menciona qué tipo de carga está utilizando: si su carga tiene un componente reactivo, su calificación de VA puede ser mayor o mucho más alta que su vatio y puede necesitar cables más grandes nuevamente. Hay muchos problemas importantes y críticos que debe responder al diseñar a este nivel de potencia. Si no utiliza los servicios de un profesional experimentado, entonces el desastre es seguro.

Lee esto!

Este magnífico documento de más de 70 páginas " Revisión de Los métodos de calificación estándar del cable de alimentación " de una publicación IEEE de 2004 le proporcionarán una base muy sólida en lo que se requiere y por qué.

Producto del mundo real: solo ejemplo:

Como guía, el cable más grande en esto la página útil es posiblemente lo suficientemente grande para su carga en algunos casos. Las cifras que utilizo a continuación pueden diferir ligeramente de los valores de la tabla. Los resultados son lo suficientemente cercanos como para proporcionar una sensación de lo que se experimentaría.

Las pérdidas superiores a 350 m a 500 A / fase serían aproximadamente 5 kW / fase o 15 kW en total. O alrededor del 3% de la potencia de entrada.

La caída de voltaje por fase sería V = IR = 500A x 0.06 ohm = 10 Voltios.

Eso es caída resistiva. Tenga en cuenta en la tabla que la resistencia reactiva (reactancia) es ligeramente superior a la resistencia para un cable tan grande, por lo que la caída real sería más como 15 voltios / fase.

La tabla a continuación desde aquí da un poco de tipo de indicación de lo que se requiere.

    
respondido por el Russell McMahon