Usted podría conectar su cadena de batería directamente al panel solar: el voltaje es correcto. Sin embargo, sus baterías VRLA están selladas, por lo que nunca debe sobrecargarlas.
Sus paneles "24V" probablemente tengan un punto de máxima potencia alrededor de 36V y un voltaje de circuito abierto alrededor de 48V. Este es un rango de voltaje adecuado para ejecutar un sistema de energía "24V", que en realidad funciona a alrededor de 28V, se carga a 30V, necesita alrededor de 32V antes de las pérdidas, y necesita cierta sobrecarga para que funcione en condiciones de poca luz.
Al ejecutar un sistema de "36V" a aproximadamente 42V, con una carga de alrededor de 44V, no obtendría una muy buena eficiencia solar de su panel de "24V", y no obtendría la corriente de carga máxima de ellos, por lo que no sería de 200W cada uno (400W total), excepto quizás en condiciones excepcionales cuando está frío y nuevo, con una batería descargada.
Un controlador de carga normal puede "manejar" esta situación, es decir, no morirá, cargará su batería, no sobrecargará su batería, no destruirá el UPS. * Suponiendo que los niveles de voltaje del controlador de carga pueden configurarse para baterías selladas
La pregunta es, ¿puede "manejar" el hecho de que no obtendrá 200W (cada uno) de sus paneles de 200W (cada uno) si lo configura de esa manera?
Habiendo dicho eso, es un UPS. Puede que nunca lo uses. Probablemente no necesites 400W. Y es una brecha: sus expectativas no tienen que ser altas.