¿Cómo afectan los transformadores de aislamiento a la corriente de fuga a través de la tierra de protección en un sistema?
Escenario 1: la red está conectada directamente al circuito. El recinto metálico tiene una conexión a tierra de protección para la construcción de tierra. La corriente pasa a través del conductor de tierra = I1.
Escenario 2: la línea y el neutro de la red eléctrica están aislados de los circuitos a través de un transformador de aislamiento. La conexión a tierra desde el recinto hasta la construcción de la tierra permanece como antes. Corriente a través del conductor de tierra = I2.
I2 < I1. ¿Es esto correcto? ¿Por qué es esto? La explicación que me dieron fue que es un asunto simple de KCL. La corriente que abandona la línea secundaria del transformador de aislamiento tiene que regresar (ecuación de corriente de nodo) a través del neutro secundario y, por lo tanto, la corriente de fuga es menor (en casos ideales 0).
Por otra parte, si el sistema se alimenta directamente de la red eléctrica, la corriente tiene la opción de regresar a través del cable de tierra o del cable neutro, ya que tienen una conexión galvánica en el extremo de la red.
En primer lugar, ¿es esto correcto? Si es así, entonces mi problema con esta explicación es este:
Entiendo que la corriente de fuga surge debido al acoplamiento entre los circuitos y la conexión a tierra, en este caso, el recinto metálico (que tiene un conductor de tierra a la tierra del edificio). Ahora, este acoplamiento debe decidirse únicamente por las propiedades dieléctricas del material (s) que está separando el circuito del recinto (tierra). ¿Cómo afectará un transformador de aislamiento a este acoplamiento (y, por lo tanto, a la corriente de fuga)? Todo lo que puede hacer el transformador de aislamiento es bloquear el ruido de modo común en el primario al secundario. ¿Entonces I1 - I2 = ruido de modo común? ¿O estoy simplificando esto demasiado?
Esta es una pregunta conceptual y solo estoy tratando de entender los conceptos básicos aquí.