¿Cuál es el propósito de este cable espiral en la parte superior del cuerpo del transformador?

0

Un seguimiento de ¿Cuáles son las clasificaciones de Selenium Rectifier B20 / 16-2,4 vintage?

La fotografía vinculada muestra, en el cuadro rojo, un cable espiral en el cuerpo del transformador . ¿Cuál es el propósito de esto?

p.s. Recuerdo vagamente un artilugio similar (¡perdón por mi idioma!) En la parte superior de un transformador de la subestación; creo que pudo haber sido en un patio de ferrocarriles.

    
pregunta Everyone

3 respuestas

2

Es probablemente una resistencia limitadora de irrupción manual / corriente.

Básicamente, es una resistencia de potencia grande y de baja resistencia que se usa para limitar la corriente de arranque cuando el dispositivo está conectado.

Dado que esto es parte de un cargador de batería, y no un dispositivo con capacitores internos significativos, es probable que sea más para proteger el rectificador en el caso de una salida corta y luego limitar la corriente de entrada.

    
respondido por el Connor Wolf
1

Podría ser una resistencia de potencia casera (hecha de algo como Nichrome ).

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Se muestra como una "conexión equipotencial" para tierra (PE). Puede que haya alguna conexión similar en el chasis o la carcasa.

    
respondido por el Martin Petrei