Salidas de la fuente de alimentación de CA-CA de 24 V ~ 80 V sin carga

0

Tengo una fuente de alimentación AC-AC con una bobina secundaria clasificada como 24V, 1500mA y 36VAC. La primaria es de 230 V, adecuada para su uso en el Reino Unido.

Medí la salida de esta fuente de alimentación con un osciloscopio, y mostraba una onda sinusoidal que con un voltaje pico a pico de alrededor de 80V.

Esto me parece muy alto, pero tengo poca experiencia con las fuentes de alimentación de CA-CA, y no estoy seguro de si esto es normal. Sé, por ejemplo, que una fuente de alimentación de CC no regulada generará un voltaje más alto que el que se indica cuando se descarga. Este podría ser el caso aquí, pero parece poco común que la salida sea mucho más grande.

¿Lo que estoy viendo es un comportamiento normal, o la fuente de alimentación (que tiene ~ 5 años) está defectuosa y debería reemplazarse?

    
pregunta freespace

1 respuesta

3

80 voltios pico a pico es ...

\ $ {80V \ over \ sqrt 2 \ times 2} \ approx 28.284V \ $

... 28.3 voltios RMS. Este es un error de ...

\ $ 1 - {24V \ sobre 28.284V} \ approx 0.1515 \ $

... 15.15%. Eso es un poco alto, pero puede estar en las especificaciones del equipo para el que está destinado, ya que la tensión bajará un poco cuando se cargue el suministro.

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams

Lea otras preguntas en las etiquetas