Regulador de voltaje de batería de 48V

0

Inicialmente diseñé un circuito que tomaría una batería de 12 V como fuente de alimentación y activaría un circuito comparador que encendería / apagaría un ventilador de 12 V según la temperatura. Esta batería de 12V podría haber estado en cualquier lugar entre 11.58-14.4V debido a la desconexión / carga, por lo que la regulé con un LM7812, sin preocupaciones. El circuito comparador usa LM358, termistor NTC y un BJT para encender / apagar el ventilador.

Ahora mis requisitos han cambiado: el circuito se suministrará desde una batería de 48V que tendrá un rango de voltaje de 43.2-67.2V. La carga ahora es de 48V (x4 ventiladores de 12V en serie). No tengo idea de cómo regular la fuente de alimentación que es tan alta. Todo lo que miro, por ejemplo. LM2576HV solo sube a 63V y la posibilidad de Vout es de solo ~ 15V.

Estoy pensando en alimentar el circuito comparador con una batería de 9V para no tener que cambiar drásticamente todos mis componentes.

Mis preguntas son: 1. ¿Sabe de un IC que puede tomar este tipo de Vin (43.2-67.2V) para tener un Vout de 48V? ¿Hay una solución alternativa simple a esto? 2. ¿Es una buena idea el 9V para alimentar el circuito del comparador? Tendrá que ajustar las resistencias para que el opamp LM358 pueda encenderse / apagarse a los valores que quiero y bastante seguro de que puede suministrarse a 9V. 3. Con el aumento de la oferta y la carga, mi BJT actual podrá manejar el cambio. Es un BDX53C y la carga será 1.11A.

Gracias.

    
pregunta Dan Iim

3 respuestas

3

En primer lugar, su uso de un regulador de voltaje 7812 para su circuito inicial puede haber parecido correcto cuando lo probó, pero el 7812 necesita al menos 14V (o superior) para proporcionar una salida regulada de 12V: si verifica qué La salida es cuando la entrada cae significativamente por debajo de 14V, verás que estoy en lo correcto. A 11.58V, es probable que su salida "regulada" sea inferior a 11V.

Lo digo porque tienes una idea errónea de cómo funcionan los reguladores de voltaje lineal y estás en peligro de creer que puedes aplicar esto a suministros de voltaje más alto como los 48V en tu pregunta.

Tiene un rango de voltaje de entrada deseado de 43.2V a 67.2V y su salida requerida es de 48V. Sin comprometer sus requisitos previstos, la única forma de lograrlo es con un regulador de conmutación de aumento.

Además de esto, alimentar a los ventiladores en serie probablemente destruirá un solo ventilador: se abrirá el circuito (o se quemará) y entonces nada funcionará. Para simplificar esto, considere usar un regulador de conmutación que convierta sus 43.2-67.2V a + 12V, luego alimente sus ventiladores en paralelo.

Tal vez pruebe uno de estos: -

Supongoquenonecesitamásde1Aaunasalidade12Vsegúnsudiseñooriginal.

EDITUnaversióndesalidamásaltaesestayahora,tendráqueusartransistoresexternoseneldispositivo:-

También consideraría seriamente el LTC3810. Aquí hay una imagen y también vea la figura 19 en la hoja de datos: -

    
respondido por el Andy aka
0

No lo sé, ¿puedes correr esos fanáticos en serie? Eso podría no ser una idea tan caliente. ¿Y qué pasa si uno falla de tal manera que la corriente ya no fluye a través de él? Entonces, todos ellos se apagan. Es posible que desee considerar ponerlos en paralelo y usar un '48V' - a 12V DC-DC para hacerlos funcionar. Simplemente tuve que especificar algo como esto de Vicor, que tiene módulos que se ejecutan en entradas en el rango de 35-75VDC en el rango de '48V'. Probablemente hay opciones más rentables; querrá considerar otros requisitos al seleccionar un convertidor.

    
respondido por el hot_dollop
0

Podría considerar usar un regulador lineal similar al 7812 que puede manejar esos voltajes. Es una forma ineficiente de hacerlo, en comparación con el regulador de conmutación, pero es comparativamente más sencillo ponerse en marcha rápidamente. Dependería de la cantidad de pérdida que esté dispuesto a tolerar.

El TL783, con conexiones similares al LM317, podría ser un regulador que podría considerar usar si la eficiencia no es un problema. Asegúrese de incluir un disipador de calor razonablemente pesado y use resistencias con suficientes clasificaciones de disipación de energía. Tenga en cuenta que los reguladores como el TL783 y el ahora obsoleto VB408 con conexiones esencialmente idénticas tienen un requisito de carga mínima no insignificante (aunque la mayoría de los reguladores de conmutación también impondrán esa condición)

    
respondido por el Chintalagiri Shashank

Lea otras preguntas en las etiquetas