Carga inductiva del interruptor: relé en lugar de interruptor

0

Tengo un regulador de ventilador de CA basado en transformador con cinco pasos de salida. El regulador tiene un interruptor giratorio manual (5 pasos) que selecciona diferentes devanados en la bobina secundaria para proporcionar un voltaje de salida diferente (240-120V). Me gustaría reemplazar el interruptor con algo que pueda conectar desde un microcontrolador.

¿Puedo asumir que el regulador ya contiene circuitos para manejar las descargas de carga inductiva mientras se interrumpe la corriente, por lo que debería ser seguro colocar un relé (un relé para cada paso de salida) en lugar de un interruptor? ¿O es un relé más sensible a los picos de voltaje que un interruptor manual, por lo que necesitaría protección adicional?

    
pregunta Eivind

2 respuestas

2

Si coloca los contactos de relé en paralelo con los contactos del interruptor, tendrán la protección que proporciona el circuito existente. Pero debe inspeccionar el circuito existente para asegurarse de que realmente tiene protección.

Dicho esto, poner cinco relés en esos toques es casi seguramente una IDEA REALMENTE MALA. Se garantiza que un interruptor giratorio selecciona solo un toque de transformador a la vez. No tiene ninguna garantía de este tipo con cinco relés separados controlados por un microcontrolador ... es muy probable que termine activando dos relés a la vez, lo que presentará un cortocircuito entre dos tomas del transformador y dará como resultado una desaparición ardiente .

Entonces ... ¡no hagas eso por favor!

    
respondido por el gwideman
1

Segunda opinión de gwideman de las cosas.

Si realmente lo deseara, podría jugar con el interruptor giratorio para colocarle algún tipo de actuador, como un servo o algo así. Pero eso me suena a Frankenstein.

Sin embargo, el sistema de relé se vuelve bastante funcional, siempre y cuando instale interbloqueos. Sería una pequeña inversión enrutar los contactos B en los relés para prevenir eléctricamente (a través de un código o un error del operador) la conmutación de dos relés a la vez. Eso y un poco de debouncing de switch podrían funcionar a la perfección, si eres extremadamente cuidadoso.

    
respondido por el Sean Boddy

Lea otras preguntas en las etiquetas