alternativa a la tierra

0

Estoy diseñando una máquina industrial que se deriva de un motor de CA. Hay sensores analógicos sensibles (por ejemplo, célula de carga) en el sistema y en el sitio del usuario. Desafortunadamente, la conexión a tierra no está disponible y causó un bajo rendimiento de EMC en el lado analógico del sistema. Por ejemplo, la carcasa metálica del sistema tiene un potencial de aproximadamente 80 V y se inyecta en el chip ADC mediante el protector de la celda de carga. Me gustaría saber, ¿existe alguna solución para reducir EMI sin conexión a tierra?

Cualquier ayuda sería muy apreciada, William

    
pregunta will i am

1 respuesta

3

No sé en qué localidad se encuentra, por lo que es posible que se cumplan ciertos requisitos reglamentarios, además de mi recomendación aquí. Pero DEJE de trabajar en equipos (industriales o de otro tipo) que tengan partes metálicas expuestas y protectores que no estén conectados a tierra. Si no hay conexión a tierra, instale una lo antes posible.

Siempre que haya una fuente de alimentación de CA en uso, la seguridad debe ser la principal preocupación, incluso antes de que intente resolver sus problemas de circuitos. Así que instala correctamente las conexiones a tierra y luego puedes intentar averiguar el blindaje de tu sensor.

    
respondido por el Michael Karas