Cuando se habla de seguridad, el propósito del terreno en edificios e instalaciones es permitir que las protecciones se disparen (disyuntores, fusibles, etc.) en todas las circunstancias, cortando así el suministro en caso de falla (una falla puede ser un cortocircuito o una fuga; el esquema de suministro, el nivel de aislamiento y otros factores influyen en la decisión sobre el diseño de la protección por disparo).
Si hay un cortocircuito (falla del aislamiento), por ejemplo. En el interior del equipo, con una carcasa de contacto de 1 fase, la carcasa se pone en marcha: si no se conecta a tierra correctamente, esta pérdida de aislamiento nunca se detectará.
- Si se trata de un cortocircuito de pernos (pérdida importante de aislamiento), la resistencia general de la ruta de falla es baja, el recinto se encuentra en el potencial de fase, un gran cortocircuito fluirá a través de la conexión a tierra y una protección disparo (el fusible se fundirá, el disyuntor magnético se disparará, etc.).
- Si la falla del aislamiento es una fuga, puede ser peligroso o no, dependiendo de la resistencia de aislamiento general que todavía existe y si el operador / usuario está aislado de la tierra: por lo tanto, tenemos el enfoque típico para los electrodomésticos: detectar cualquier fuga peligrosa un disparo de la misma manera (detección de corriente residual, RCD, también llamado "relé de corriente de secuencia cero"), protegiendo a los humanos con un umbral adecuado (por ejemplo, 30 mA); para el entorno médico, con el paciente en condiciones ya malas, probablemente mucho más expuesto, el umbral es más restrictivo (5 mA).
Sin embargo, se puede desear que el usuario esté protegido haciéndolo flotar, con los pies aislados de la tierra (por ejemplo, 100 kohm de resistencia de aislamiento, con un tamaño de aislamiento mayor que el mayor voltaje que pueda aparecer): en ese caso, no peligro, porque 220 V / 10 kohm = 2.2 mA, que asumimos que son seguros aquí (ver IEC 60479). Además, el cuerpo humano tiene una resistencia que se suma al circuito de falla (digamos de 1 a 2 kohm, pero depende de qué parte se toca ... pie, mano, ... si la persona es pesada o delgada, si es un hombre o una mujer, sudoración, etc.): vea IEC 60479-1 "Efectos de la corriente en los seres humanos y el ganado" para obtener información sobre la resistencia y sobre los umbrales de corriente perceptibles / peligrosos, tanto para DC como para AC.
Cuando el sistema está flotando, tenemos un esquema de distribución que se llama "IT": la razón es la continuidad del servicio, principalmente, así que después de un primer fallo, una lámpara de advertencia parpadea, pero la fuente de alimentación aún está allí y la situación es no peligroso. Es importante cuando la función del equipo involucrado es de misión crítica, por ejemplo, un centro de elaboración de datos o equipos de protección de personas.
La situación de una gran resistencia de la trayectoria de falla, lo suficiente para proteger al operador, puede ocurrir, pero no puede confiar en ella si solo se debe a una combinación de factores que pueden ocurrir o no (por ejemplo, es húmeda o seca). El cable que dice que toca suavemente o audazmente, la superficie se oxida, hay algo de pintura que protege la superficie). Por razones de seguridad no es aceptable, y siempre se debe considerar el peor de los casos: en este caso, el problema podría ser el opuesto, es decir, el cortocircuito es demasiado débil para que lo detecte el interruptor principal. Esta es la razón por la cual, cuanto más lejos del punto de acoplamiento común (donde entra la línea de servicio), mayor es la sensibilidad de la protección: combinado con el tiempo de intervención (tiempo de disparo), esto se llama selectividad. Es un compromiso entre la disponibilidad del sistema de suministro y la protección de las personas incluso para "eventos pequeños": la IEC 60479 y otras normas de seguridad eléctrica (por ejemplo, IEC 60364) establecen umbrales (para la corriente a través del cuerpo o la tensión de contacto en manos, pies). , ...) considerado seguro, en el que se ajusta la protección y se confirma mediante cálculos con los peores escenarios (diseño).
Por supuesto, cualquier conexión a tierra de un envolvente, chasis, parte metálica, debe dimensionarse para el circuito de peor clasificación estimado, para que no sople durante el percance: el dimensionamiento se realiza con largos intervalos de tiempo durante los cuales los conductores se calientan, pero mantienen su integridad El intervalo de tiempo prolongado suele ser de 1 segundo o el tiempo de la segunda protección en sentido ascendente, suponiendo que el primero más cercano a usted ha fallado en su misión por algún motivo (nuevamente, consulte la selectividad). Las normas son BS 7430, IEEE Std. 80, IEC 60364.
[Ya bastante largo. Por favor, si necesita detalles, solo pregunte. Saludos]