Mitigar los efectos del calentamiento por inducción magnética en un sistema de CA trifásico

0

Para mitigar los efectos del calentamiento por inducción magnética en un sistema trifásico de CA, es una práctica común agrupar a los conductores y mantenerlos en la misma pista de rodadura. Además, la potencia trifásica que se genera con cada fase es 120 grados fuera de fase con respecto a las demás. Dado que la energía trifásica es generada por un conjunto giratorio (generador), y cada conductor tiene un campo magnético giratorio que lo rodea a lo largo del conductor, se reducen los efectos de inducción magnética por la acción de combinar los tres campos magnéticos giratorios en una ¿Envolvente de flujo giratorio de 360 grados al agrupar los conductores?

    
pregunta Grayson

1 respuesta

3

El campo magnético alrededor de cada conductor individual no "gira".

Y cuando los tres conductores están agrupados, la corriente neta a través del paquete es cero, lo que significa que hay un campo insignificante fuera del paquete. Esta es la razón por la que los circuitos de alimentación siempre se enrutan juntos.

    
respondido por el Dave Tweed