¿Debo usar un relé de seguridad o relés de estado sólido en un circuito de 24 vac?

0

Estoy tratando de crear un controlador más inteligente para mis sistemas hidropónicos. Tengo un arduino controlando un relé mecánico sainsmart. La carga en los relés son válvulas de rociador de órbita de 24 VCA. Todo se alimenta desde el mismo circuito de 120 VCA con diferentes transformadores de verrugas de pared.

El problema es que el 30% del tiempo el arduino se reinicia cuando se activa una válvula. Esto sucede si el tablero de relés está o no completamente aislado ópticamente. Pero, esto no sucede cuando el arduino se apaga con una batería de 9 voltios.

Supongo que la activación del relé está enviando picos de potencia a 120 VCA.

¿Debo configurar un circuito de supresor y, de ser así, cuáles son las buenas especificaciones? ¿Debo deshacerme del relé mecánico en favor de la siguiente SSR?

El tablero de relés mecánico: enlace

La placa de relés de estado sólido: enlace

    
pregunta Dwight

3 respuestas

1

Probablemente, los 120 V se están hundiendo cuando se activa la carga del relé. Es posible que pueda solucionar este problema con las mejoras de cableado de 120V. Suena como una mala condición para empezar.

Otra opción es usar un diodo y una tapa para sostener el riel de 12V durante las interrupciones. Para resolver este problema de forma analítica, querría saber:

  1. ¿Cuánto dura la interrupción en la salida de 12 V?
  2. Qué caída de voltaje de 12V es permisible antes de que el sistema no funcione de manera confiable
  3. cuánta corriente consume la carga

Un diodo (Schottky) que podría funcionar es el SR202. Encontré esto en Digikey haciendo una búsqueda rápida. Otras opciones funcionarán también. Asegúrese de que el diodo pueda manejar la corriente de carga normal.

La forma de elegir el límite es la siguiente:

  • dt = tiempo de interrupción
  • i = corriente consumida por la carga durante la interrupción
  • dV = la placa de caída de voltaje máxima tolerará.
  • Vf = soltar diodo debido a la corriente de carga

C = i * dt / dV

Una nota sobre dV: el diodo Vf afecta a dV. Cuando calcule la caída de voltaje máxima, debe considerar que el punto de inicio es 12V - Vf. Entonces, si Vf es 0.3V, estarás comenzando desde 11.7. Si la placa funciona hasta 9V, entonces dV = 11.7 - 9 = 2.7V

Redondee o agregue una pequeña capacidad adicional para el margen. Cuando calcules la capacitancia requerida, verás si es práctico resolver el problema de esta manera.

Si no conoce la información requerida y no puede obtenerla fácilmente, puede probar con capacitores cada vez más grandes hasta que el problema desaparezca o se dé por vencido. En ese caso, comenzaría con 220uF de aluminio electrolítico. Asegúrese de que la tensión nominal sea lo suficientemente alta. Probablemente solo usaría un capacitor de 20V o 25V. Si encuentra un valor que funcione, es posible que desee subir un poco desde allí para darse un margen. Si el valor de la capacitancia se vuelve ridículo, probablemente debería considerar otra solución. Los condensadores grandes pueden causar una gran corriente de entrada cuando la fuente de alimentación se conecta por primera vez, y esto puede ocasionar otros problemas.

    
respondido por el mkeith
1

Mi conjetura es que el pico que suele ocurrir cuando el relé que acciona un solenoide cambia de estado. Tenga en cuenta que estoy teniendo cuidado al decir eso: la mayoría de las veces, el pico se produce cuando el relé se abre y la forma de onda de CA está en el punto correcto. Pero los contactos de relé también pueden rebotar cuando se cierran y eso también conduce a picos transitorios.

Para mí, la cura es simple. Simplemente coloque un pequeño varistor de 35 V en cada bobina del solenoide, justo en el solenoide. Utilizamos Epcos S07K35 del número de pieza 495-4376-ND de Digikey

    
respondido por el Dwayne Reid
1

Resolví el problema del reinicio de arduino secuenciando el encendido / apagado de cada relé con un retraso de 250 ms. El problema solo ocurrió cuando se activaron 2 o más relés al mismo tiempo. Sin embargo, estoy seguro de que un snubber RC hubiera funcionado. 2 meses ahora sin problemas.

    
respondido por el Dwight