Bases en una Junta de Evaluación

0

Para propósitos de prueba, ¿está bien asumir que cada pin de conexión a tierra en la placa EV es el mismo? incluso si no están conectados entre sí explícitamente?

es decir, cuando se usan sondas de medición, ¿está bien pegar los extremos del terreno de las sondas en cualquier pin aleatorio de gnd, o por razones de precisión, si todas están unidas al mismo terreno?

    
pregunta rednax

1 respuesta

3

En general, sí, es probable que sea seguro hacerlo en la mayoría de los casos. Aquí están las excepciones que se me ocurren:

  1. Sistemas de alta corriente . Incluso si todas las conexiones a tierra en la placa están conectadas a través de un plano de tierra o algún otro conductor, todavía hay cierta resistencia entre dos puntos. Típicamente está en el mili- o micro-ohmios y por lo tanto es despreciable. Sin embargo, dada la corriente suficiente que fluye entre dos puntos, se puede desarrollar una caída de voltaje no despreciable, de acuerdo con la Ley de Ohm.

  2. Ausencia de un plano de tierra . La mayoría de los circuitos están diseñados con un plano de tierra. Si el circuito carece de un plano de tierra y en su lugar es un nido de cables de ratas, probablemente no sea seguro asumir que todos los puntos de tierra son eléctricamente equivalentes.

  3. Señales de alta frecuencia . La ruta de retorno a tierra de las señales de alta frecuencia no sigue el mismo comportamiento que las corrientes de baja frecuencia y de CC. Como tales, los voltajes medidos desde dos ubicaciones de referencia a tierra diferentes en el mismo plano de tierra pueden dar valores muy diferentes.

  4. Terrenos aislados . Ciertas aplicaciones pueden requerir múltiples motivos que estén aislados eléctricamente. Un ejemplo típico de esto es un transformador que se enchufa en el tomacorriente de pared. La referencia de tierra en el dispositivo que alimenta no será la misma que la del edificio.

respondido por el Dan Laks

Lea otras preguntas en las etiquetas