Cómo usar un relé de estado sólido en un paquete de inmersión para impulsar un relé de 24 vac.

0

Tenemos una unidad de fan coil en nuestra sala de servidores donde trabajo que utiliza un microcontrolador para controlar la temperatura y la humedad. Tengo un fondo de HVAC y eléctrico, así que estoy familiarizado con la instrumentación y los controles, pero todavía estoy en una curva de aprendizaje con electrónica y semiconductores. El proyecto en el que estoy trabajando es construir y programar un microcontrolador (que funciona en 5vdc) para reemplazar el ya no confiable que ya existe. He completado la programación y la interfaz de pantalla táctil para el controlador y ahora estoy en la etapa de diseño de un escudo (tarjeta de interfaz) para que pueda operar varios contactores de 24 Vca, relés y algunos solenoides de línea de líquido de bombeo que están encendidos. la unidad fan coil.

Originalmente, iba a utilizar triacs con octocopladores pero encontré un relé de estado sólido ( AQW212EH ) en un paquete DIP que me permitiría instalar más salidas en el escudo. Aquí es donde entra en juego mi falta de experiencia. Mirando la hoja de datos de este relé, pines 1,2,3 y amp; 4 se utilizan para las entradas y 5,6,7 y amp; 8 se utilizan como salidas. Mientras mira físicamente el relé, hay un pequeño círculo en la esquina del paquete de inmersión. Supongo que este es el ánodo del pin 1.

Entonces, con toda esta información y asumiendo que conecté este circuito correctamente, salí de lo que supuse que era el pin 1 y observando la hoja de datos del relé de estado sólido llegué a la conclusión de que conectar 5vdc a través de una resistencia de 560 ohmios a el lado de entrada del relé (ánodo), el voltaje inverso del LED de 5V, la corriente de avance pico de 1A y la corriente de avance del LED de 50 mA serían más que suficientes para conducir el relé de manera segura. En el lado de salida, conecté 24 vac a lo que asumí que era el pin 8 y luego el pin 7 se conectó a la bobina de un contactor de 24 vac 30 amp. En teoría, supuse que esto conduciría al contactor, pero, por desgracia, dejé que el humo saliera de mi relé.

¿Alguien puede decirme si el pin uno en el relé es lo que asumí que era? Si es así, ¿estoy usando el relé correcto para esta aplicación (necesito algún tipo de amortiguador para este circuito)? Si este no es el relé correcto para usar, ¿alguien tiene alguna sugerencia sobre cuál puedo probar?

    
pregunta Superheat

2 respuestas

2

Un par de cosas.

1) ¿Su contactor de 24 VCA requiere cuánta corriente? Usted no dice Pero mi experiencia pasada me dice que la bobina del contactor usa probablemente unos 20 VA. 20VA / 24V = 0.83A. Eso significa que su SSR es demasiado pequeño para ese contactor.

También tenga en cuenta que los contactores con bobinas de CA tienen una corriente de arranque significativa. Si la hoja de datos del contactor no le da la corriente de arranque para la bobina, tendrá que medirla usted mismo. Elija su SSR para tener una clasificación de corriente pico más alta que la corriente de arranque para su contactor.

2) Desde la hoja de datos, el LED en el SSR necesita al menos 5 mA. 5V - 1.5V = 3.5V / 5 mA = 700 Ohmios. Su resistencia de 560 ohmios es un buen valor para usar.

En general, estás en el camino correcto. Es necesario que encuentre un SSR diferente para usar con sus contactores, pero hay piezas adecuadas disponibles.

[Editar]

Menciono que los contactores con bobinas de CA tienen una corriente de entrada significativa. La hoja de datos del contactor probablemente utilizará términos como "corriente sellada" y "corriente no sellada". La "corriente sellada" es la corriente que la bobina extrae cuando está completamente enganchada (la armadura está "sellada" a la bobina del estator).

La corriente "no sellada" es lo que dibuja la bobina del contactor cuando la armadura se extiende completamente desde la bobina del estator. Esta corriente es significativamente más alta que cuando se sella la armadura.

Si la hoja de datos de su contactor no le otorga la calificación actual no sellada o si no tiene acceso a la hoja de datos porque este es un equipo ya existente, puede medir fácilmente la - Corriente sellada usted mismo. Simplemente bloquee la armadura para que no pueda entrar en la bobina y aplicar energía. Asegúrate de bloquearlo justo en el extremo superior de su recorrido: la corriente comienza a caer tan pronto como la armadura comienza a entrar en la bobina.

Pero sé muy rápido cuando hagas esto: la bobina se quemará si dejas la energía aplicada demasiado tiempo mientras la armadura no esté sellada. No debe tardar más de unos pocos segundos en medir la corriente y la bobina no se dañará en absoluto, siempre que esto tome solo unos segundos.

    
respondido por el Dwayne Reid
1

Lo que desea observar es el voltaje de avance del LED, no el voltaje de ruptura inversa ; Este último es útil si tiene el diodo en una aplicación donde puede encontrar suficiente voltaje negativo con respecto a su terminal de cátodo. Si esto sucede, el diodo comenzará a conducir en la dirección inversa.

También tenga en cuenta que los parámetros que ha publicado en su pregunta son las condiciones operativas sugeridas por máximo , no las nominales que debe usar en condiciones normales.

Comosusuministroesde5V,comolomencionó,elLEDbajará1.5V,porloque5-1.5=3.5Vcaeráatravésdesuresistencia.Lacapturadepantallaanteriormuestraunacorrientedirectatípicade5mA,porloquealgunoscálculossimplesy:

$$R_{series}=\frac{5-1.5}{5mA}=700\Omega$$

Suresistenciade560ledará6.25mAdecorrientedirectaqueestádentrodelasespecificacionesdeoperacióndeestedispositivo.

Encuantoalapreguntadeorientaciónquehizo,sí.Pin1aquí

Es el mismo que el pin más cercano a la sangría que se muestra aquí

    
respondido por el sherrellbc