¿A qué tierra debería estar conectado un chasis: suministro o local?

7

Tengo dudas con respecto a la puesta a tierra de un aparato y su transformador de aislamiento separado. Considere los siguientes esquemas simplificados; Esta es mi primera suposición de a qué tierra debe conectarse cada chasis: conecte el chasis del aparato a la tierra local, no a la tierra de suministro. ¿Es correcto? ¿Qué es y por qué? Estoy seguro de que tiene que ver principalmente con el disparo del dispositivo de corriente residual cuando se produce una corriente de falla en los gabinetes, pero no he podido llegar al fondo.

Esta es también una pregunta general, ya que necesito asegurarme de que el transformador de aislamiento pueda retirarse (dispositivo conectado directamente al suministro) sin volver a cablear nada: hay 2 casos de los cuales uno (n ° 2) es totalmente genérico .

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

simular este circuito

Contexto: Francia y Bélgica.

    
pregunta Mister Mystère

2 respuestas

2

OMI, ambos casos son incorrectos.

  • la conexión entre una red de distribución de proveedores como proveedor y una casa (casa / edificio) ya que el consumidor normalmente se ve así (recuerde, al menos uno completo, es decir, L + N, el interruptor debe instalarse después de que el alimentador entre en La casa y antes del cableado / distribución interna):

  • poresto,laconexiónatierradelaparatointernodebeserasí(recuerde,debeusaruninterruptorde[L+N]devariospolosantesdecadaaparatocrítico,porejemplo,xformerosoldador,enlugardeunsimpleunipolar[L]interruptor,siloscañonesaseguranqueelcableadodirecto,esdecir,LaL,naN,noLaN,sellevaránacabotodosloscasosytiempos):

  • y por último, si decide colocar un xformer aislante (por alguna de las razones que no se aclaran), podría ser si la distancia entre la entrada del alimentador y el lugar es demasiado larga para que el cable PE actúe como una protección correcta, su estuche (si corresponde) debe estar conectado a tierra localmente, así como el nuevo cable PE que va al aparato en el nuevo dominio aislado (recuerde, la media del interruptor L + N también rige aquí):

Porlotanto,miconsejoparatieselsiguiente:

  • leproporcionaunaparatoconunenchufeeléctricoquedesconectaloscircuitosL,NyPE(conectadosalacaja,siloshayyconductores);

  • leproporcionaaxformerunatomadecorrienteeléctricacompatibleconelenchufedelaparato,consuPEconectadaalcircuitoconconexiónatierralocal---enelladosecundario(devanado),yconunenchufeeléctricoocableadodeterminalesLyN,peronoPE,compatibleconelzócalooloscablesdelcableadodealimentacióninterno---enelladoprimario(devanado).

Buenasuerte.

P.S.Loanteriorestárelacionadocon cuadrículas de distribución basadas en TN-C típicas de la mayoría de Europa, imo.

    
respondido por el asndre
1

El transformador de aislamiento tiene uno de sus terminales de salida conectado a tierra en su esquema. Esto significa que la potencia no está aislada en absoluto, PERO su interruptor de fuga a tierra funcionará SI mantiene aislado el transformador de aislamiento sin conectar a tierra ninguno de sus terminales de salida Y desea una operación de fuga a tierra, entonces puede conectar a tierra la toma central a través de una resistencia. Si la conexión de una toma central no está disponible de manera conveniente, dos resistencias de igual valor lograrán el resultado deseado a expensas de un mayor consumo de energía. fluya si cualquiera de las líneas falla a tierra, de modo que se produzca la operación normal del interruptor de fuga a tierra

    
respondido por el Autistic