Tengo un controlador de temperatura suministrado con 230 VCA a través de una curva de disyuntor de 0,5 A C. El problema es que el MCB se dispara tan pronto como se enciende la alimentación. He medido el perfil de corriente de entrada sin el MCB con una sonda de corriente: ¡hasta 90 A durante 20 ms!
Puedo ver tres opciones:
- Un capacitor se carga primero cuando se enciende la alimentación, y un segundo interruptor de "power" permite que el capacitor se descargue. No quiero otro interruptor, así que prefiero evitar esta opción.
- Un RC + MOSFET aumenta la tensión. Si es posible y seguro, me gustaría evitar agregar componentes, ya que es una verdadera molestia pasar por el proceso de actualización del diseño.
- El nominal de 0.5A se cambia por 10A. Esta es la opción más rápida, ya que tengo algunas opciones y no se necesita mucho para cambiar un valor en un dibujo y obtener su aprobación; sin embargo, eso permite una mayor potencia destructiva potencial en los componentes posteriores (un par de relés, un AC / DC, además del controlador). El técnico usó el mismo calibre de cables en todas partes, por lo que hasta 10 A no derretiría los cables.
¿Hay alguna otra opción que no conozca? Si no hay, entonces este post sirve para aquellos en la misma situación. Después de todo, para eso son los foros.