conexiones de alimentación de CC [cerrado]

0

Estoy construyendo un accesorio con LED (COB para ser exactos) y me gustaría usar un enchufe de alimentación de CA de 4 clavijas de bloqueo de giro para una conexión de CC.

Sé que esto no es recomendable pero escúchame.

Mis controladores para los LED y el ventilador se montan de forma remota (a unos 10 pies de la matriz) y la serie de LED funciona a 300 V x 500 mA CC. Me gustaría poder ejecutar el cable de alimentación desde el controlador a la matriz y luego usar un conector para trabajo pesado con capacidad para 300 V en una caja de conexiones en la parte superior de la matriz. Cada conector de CC de "conexión rápida" que he visto se ve débil o no tiene una capacidad de 300v. El atractivo del twistlock de 4 puntas (para este novato relativo) es que es muy resistente y puede alojar tanto la potencia del LED como la del ventilador en el mismo cable / conexión.

Ahora mismo estoy usando wagos en una pequeña caja de conexiones en la parte superior de la matriz, pero sería bueno poder desconectar y mover la cosa sin tener que abrir el JB y desconectar los conectores.

Entonces, ¿voy a quemar mi casa? ¿Hay conectores de CC robustos (como un twistlock) que solo me faltan? ¿Es una idea terrible usar 2 de los cables en el cable para conectarse a un ventilador de 12 voltios y los otros dos para conectarse a una cadena de LED de 300 voltios?

Gracias por leer esto, ¡realmente aprecio cualquier orientación!

    
pregunta Nogod_

1 respuesta

3

Dejaré que otros comenten sobre los conectores adecuados BUT

NO desenchufe los conectores de CC de alto voltaje con el sistema en funcionamiento.
DC puede dibujar un arco realmente realmente muy desagradable, lo desagradable que nunca puedes llegar a creer si lo intentas. ¡Puedo soldar por arco (con un arco bastante modesto) desde un panel solar de 250 vatios y 30 Vmp! A 300 V con 500 mA + disponibles, el arco puede ser más impresionante de lo que cabría esperar.

Un amigo de un amigo desconectó un conector de panel solar N00V en condiciones de sol brillante. Sobrevivió pero terminó en el hospital. (Tenía algunos kW disponibles, pero tus 150 vatios + no son impresionantes.

También sería muy cauteloso con la ejecución de 12V y 300V juntos en un sistema DC highish-V. Debería funcionar bien [tm] pero el día que no lo haga, el circuito del ventilador puede convertirse fácilmente en parte del circuito de 300 V, inicialmente a través de arco y poco después a través del seguimiento de carbono.
Pregúntame cómo lo sé :-).
He experimentado incidentes ocasionales durante décadas, pero relativamente recientemente, un sensor de corriente Hall aislado de 3 kV tenía una derivación en IC 50A. Un cortocircuito en la batería de una batería LiFePO4 de 40 Ah hizo que la derivación de Hall fuera de O / C, y se formó, la carcasa de plástico del IC carbonizado y la corriente de 24 V ingresaron al sistema de LV. El aislamiento inicial de 3 kV no contó para nada. Su 300 V no sería saludable para los ventiladores de 12 V, el cableado de bajo voltaje y las personas en contacto inmediato.

    
respondido por el Russell McMahon