Mueve el voltaje de la pinza, pero tienen una rodilla muy suave. Con el aumento de la corriente de sobretensión aumentará el voltaje de sujeción. Como ejemplo típico, un movimiento nominal de 100 V comenzará a conducir 1 ma a unos 80 o 90 voltios. En la corriente máxima, puede que haya casi 200v de sujeción, aunque esto podría ser para corrientes de hasta varios kA.
Los movimientos se clasifican en diferentes niveles de corriente porque deben disipar la energía en forma de calor. Un movimiento mayor a la misma tensión nominal requerirá más energía antes de ser destruido.
Como siempre, las hojas de datos son tus amigos y deberían mostrarte curvas para v y I. Lo más probable es que esta sea la diferencia para esta serie.
Edite en respuesta al siguiente comentario de seguimiento:
La elección de una mudanza real no tiene que ver con la carga hacia abajo, sino con el nivel de protección que debe cumplir. Dependiendo de su industria y país, habrá una especificación que define el tipo de transitorios que pueden ocurrir, lo que le permite dimensionar sus mudanzas en consecuencia.
Para un sistema de suministro de energía que funciona normalmente, un movimiento no debería tener ningún efecto en el equipo. Es cuando los problemas ocurren (por ejemplo, un rayo) que su kit necesita para sobrevivir.
Si estás hablando de protectores de caja negra, entonces eso es un poco diferente. Supongo que un enchufe de protección contra sobretensiones transportaría tanto corriente viva como neutra, y por lo tanto debe estar clasificado para una corriente de operación normal. Al igual que un cable de extensión, la corriente que transporta el cobre debe poder suministrar la carga. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la calificación de mov.