Controlar una bomba de agua con un tablero de relés

0

Tengo una bomba de agua clasificada para 650 W y el tablero de relés adjunto.

¿Está bien modificar una toma de corriente para usar un relé para controlar la fase y otro para controlar el cable neutro?

¡Gracias!

    
pregunta Sorin Trimbitas

3 respuestas

1

[Editar] Otro usuario señala que este relé no es adecuado para cambiar motores de 240 VCA.

Solo necesita un relé para cortar la alimentación de la bomba. Pero puede usar dos si quiere estar seguro de que no hay tensión de tensión en el otro lado del relé cuando lo apague. En Europa continental, por ejemplo, es imposible saber qué línea es neutral y qué cable está en fase.

En cualquier caso, asegúrate de conectar la tierra, siempre.

    
respondido por el PkP
2

El relé parece no ser adecuado para controlar un motor de 220 v. La especificaciones del fabricante enumera las clasificaciones de carga inductiva solo para 120 voltios.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Solo necesita abrir el circuito para que el motor se apague. No importa si cambia accidentalmente la Fase y el Neutro siempre que abra el circuito.

La clasificación del relé parece estar bien, solo sigue adelante. Si tiene ganas, solo puede tener 2 relés.

Funcionará bien, en ambos sentidos.

Nota: los motores generalmente tendrán una corriente pico durante el arranque que podría aumentar 10 veces su calificación real. Asegúrese de que el pico se encuentre dentro de las Especificaciones del relé. Busque las especificaciones del motor.

    
respondido por el seetharaman