La clasificación de corriente de la placa de identificación es el peor de los casos. Se espera que las fuentes de alimentación funcionen a un 10% por debajo del voltaje mínimo en su placa de identificación. Por lo tanto, su fuente de alimentación se probará a 90 V y carga completa (tal vez incluso una sobrecarga, no estoy seguro de eso). Además, es casi seguro que haya un factor de fudge involucrado ya que dibujar menos corriente de lo especificado en la placa de identificación es aceptable, mientras que dibujar más actual de lo especificado en la placa de identificación no es.
Desafortunadamente, eso no le dice mucho acerca de cuánto consumirá realmente la fuente de alimentación en condiciones normales. No sabe cuán grande es el factor de fudge aplicado por el fabricante, no sabe cómo cambiará la eficiencia y el factor de potencia con la carga. Es casi seguro que la corriente se reducirá con el aumento de voltaje, pero no queda claro en qué medida exactamente.
Los proveedores de fuentes de alimentación de buena reputación generalmente le proporcionarán cifras de eficiencia (\ $ \ eta \ $) y factor de potencia (\ $ P_f \ $) que puede usar para calcular la corriente de entrada.
$$ I_ {in} = \ frac {I_ {out} \ times V_ {out}} {\ eta \ times P_ {f} \ times V_ {in}} $$
Sin embargo, tenga en cuenta que es probable que estas cifras sean "típicas" en lugar de máximas. También se pueden especificar solo en condiciones de carga específicas que requieren que haga suposiciones sobre sus valores intermedios.
Otra cosa a considerar es lo que le sucede a su sistema durante un apagón. En algunos países no es extraño que la tensión real de la red sea mucho menor que la tensión nominal de la red. En un sistema con cargas mayormente resistivas, una caída de corriente significaría una reducción del flujo de corriente, pero en un circuito que suministra conmutadores de entrada amplios, significará un aumento del flujo de corriente.
Debe asegurarse de que, incluso en condiciones de baja disponibilidad, no vaya a fundir el cableado. Por lo tanto, debe ajustar el tamaño de los cables a la corriente de la placa de identificación de los dispositivos o colocar la protección de sobrecarga adecuada y aceptar que, en condiciones de baja disponibilidad, se puede activar la protección de sobrecarga.