¿Qué tipo de generador necesito para ejecutar un acondicionador de aire de 1.5 o 2 toneladas? [cerrado]

0

Estoy planeando comprar una sola CA que operaría en mi generador Diesel. My Generator es un enfriado por aire de 5kVA, 8 HP. Quiero saber que si tengo que ejecutar solo una CA en el generador, ¿debo instalar una CA dividida de 2 toneladas o una CA dividida de 1,5 toneladas?

También quiero saber el consumo de diesel por el generador por hora.

    
pregunta Apoorv

2 respuestas

1

La capacidad de enfriamiento no es relevante. La potencia consumida es importante, pero también es necesario conocer la corriente. Los motores de CA necesitan más corriente que el mínimo requerido para el consumo de energía. También debe asegurarse de tener el voltaje correcto y si necesita monofásico o trifásico. El KVA para un motor que consume 1438 vatios probablemente estará entre 1.7 y 2.6 KVA.

Watts = VA X Factor de potencia Es habitual que los grupos electrógenos con motor estén diseñados para un factor de potencia máximo de 0.8, por lo que se esperan 5000 VA X 0.8 = 4000 W.

    
respondido por el Charles Cowie
2
  

Consumo de energía y capacidad de refrigeración. ¿Cuál determina el valor que me interesa? Para un acondicionador de aire de 1.5 toneladas, el consumo de energía es de 1438 vatios y la capacidad de enfriamiento es de 5.050 W.

Su unidad de aire acondicionado funciona según el principio de una "bomba de calor". En su caso se utiliza electricidad para accionar la bomba. De acuerdo con la placa de características, consumirá 1,438 W de energía mientras bombea 5,050 W de calor. Es común citar el coeficiente de rendimiento (CoP) para bombas de calor como \ $ \ frac {calor ~ movido} {entrada eléctrica ~} = \ frac {5050} {1438} = 3.5 \ $ que es razonablemente bueno.

El generador tiene una potencia nominal de 5 kVA. Para una carga puramente resistiva 1 VA = 1 W, pero su unidad de aire acondicionado será una carga inductiva, por lo que tendremos que reducir la potencia del generador en aproximadamente un 20% al convertir a vatios. Vamos a 4kW.

Su unidad de CA de 1438 W (llamémosla 1.5 kW) cargará su generador aproximadamente \ $ \ frac {1.5 ~ kW} {4 ~ kW} = 38 \% \ $. Debería estar bien.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas