Consumo de energía y capacidad de refrigeración. ¿Cuál determina el valor que me interesa? Para un acondicionador de aire de 1.5 toneladas, el consumo de energía es de 1438 vatios y la capacidad de enfriamiento es de 5.050 W.
Su unidad de aire acondicionado funciona según el principio de una "bomba de calor". En su caso se utiliza electricidad para accionar la bomba. De acuerdo con la placa de características, consumirá 1,438 W de energía mientras bombea 5,050 W de calor. Es común citar el coeficiente de rendimiento (CoP) para bombas de calor como \ $ \ frac {calor ~ movido} {entrada eléctrica ~} = \ frac {5050} {1438} = 3.5 \ $ que es razonablemente bueno.
El generador tiene una potencia nominal de 5 kVA. Para una carga puramente resistiva 1 VA = 1 W, pero su unidad de aire acondicionado será una carga inductiva, por lo que tendremos que reducir la potencia del generador en aproximadamente un 20% al convertir a vatios. Vamos a 4kW.
Su unidad de CA de 1438 W (llamémosla 1.5 kW) cargará su generador aproximadamente \ $ \ frac {1.5 ~ kW} {4 ~ kW} = 38 \% \ $. Debería estar bien.