Mi dispositivo puede proporcionar lecturas de Línea a valores neutros a través de Modbus. Se me solicita que proporcione lecturas Línea a Línea que no están disponibles en nuestra tabla de Modbus para el dispositivo. ¿Es posible obtener el valor de Línea a línea (U12, U23, U31) de la línea a la lectura de RMS neutral (U1n, U2n, U3n)

Thnx

    
pregunta Dxtr

1 respuesta

3

Si puede confiar en que las tensiones trifásicas están separadas por 120 grados, entonces puede agregarlas de forma vectorial para obtener una tensión de línea: -

Lo anterior muestra tres voltajes de fase VR, VB y VY. estos se agregan vectorialmente para producir los voltajes de línea mostrados.

Claramente, si los ángulos de fase no están separados exactamente 120 grados, entonces hay algún error en esta técnica. No se puede saber cuáles son los ángulos de fase de las magnitudes de los voltajes de fase, por lo que, a menos que haya datos de fase que puedan usarse, creo que esto es todo lo que puede lograr.

    