¿Cómo medir la corriente alterna en un cable sin contacto directo con el cable?

0

Estoy construyendo un proyecto de monitor de energía, y quiero medir la corriente que fluye a través de la fuente de alimentación de 230 V a mi casa de manera no intrusiva. Soy consciente de las pinzas / transformadores de corriente CA. También me encontré con sensores de corriente de efecto Hall como WCS1500. También he pensado en hacer mi propia pinza actual. No estoy seguro de cuál es la forma barata y eficaz de hacer esto.

    
pregunta sixter

2 respuestas

4

Dependiendo de cuáles sean los objetivos del 'proyecto', así como lo que construyas o compres, lo que pretendes aprender, es difícil superar un transformador de corriente de núcleo dividido.

Puede ser muy barato si el núcleo se rescata de un transformador muerto.

Es seguro, ya que se sujeta a un cable, y aunque un núcleo toroidal podría ofrecer un rendimiento ligeramente mejor, necesitaría un cable de red desconectado y reconectado para pasarlo a través del núcleo, no enfriar si está monitoreando la entrada a La casa, pero más práctica si solo se monitorea una regleta.

Mientras arme el núcleo con buena atención para obtener un mínimo de espacio, técnicamente es muy tolerante.

La ganancia de salida es calculable desde los primeros principios, conociendo el número de giros secundarios y teniendo una resistencia de carga lo suficientemente pequeña. Comparar medida y teoría sería un resultado interesante del proyecto.

    
respondido por el Neil_UK
0

Los códigos de seguridad y construcción no toleran las adiciones 'especiales' a El cableado de su casa, especialmente en el lado de entrada de su caja de interruptores. Existen enfoques estándar, y un electricista puede instale cualquiera de los transformadores de corriente (con el montaje y la carcasa adecuados) o un segundo medidor de tipo de servicio eléctrico. Algunos de los medidores 'inteligentes' ejecute Linux e informe por radio OpenWay Meter .

Por lo general, los seguros y las ordenanzas locales implicarán que los inspectores y electricistas con licencia estarán involucrados. Su servicio eléctrico local probablemente tendrá que ser consultado si el medidor se va a tirar (desconectar) durante la instalación.

    
respondido por el Whit3rd