Clasificación de voltaje equivalente de la conexión en paralelo de los capacitores con una clasificación de voltaje diferente?

0

¿Cuál será la clasificación de voltaje equivalente de dos capacitores de diferente clasificación de voltaje que se conectan en paralelo?

¿Y en qué se diferencia en la conexión en serie de dos condensadores con dos clasificaciones de voltaje diferentes?

    
pregunta AAI

2 respuestas

2

No puede aplicar un voltaje más alto que el voltaje de condensador nominal más bajo a la cadena. Si tiene 3 condensadores, uno para 16V, uno para 35V y otro para 100V, no puede aplicar más de 16V a la cadena. De manera realista, incluso se debe reducir la tensión mínima. No aplicaría más de 12 voltios a un capacitor de 16 voltios.

En términos generales, cuando se colocan en serie condensadores con capacidades de voltaje iguales, los voltajes se suman. Dicho esto, si los capacitores tienen diferentes clasificaciones de voltaje / capacitancia, entonces no hay una buena manera de determinar la clasificación general de voltaje. El "punto débil", por así decirlo, podría estar en cualquier parte de la cadena dependiendo del orden de los condensadores. (Gracias Neil por señalar esto)

    
respondido por el DerStrom8
1

Cuando se conectan 2 condensadores en paralelo, el voltaje nominal será el más bajo de los 2 valores. p.ej. un capacitor con capacidad nominal de 10 V y 16 V en paralelo tendrá una clasificación máxima de voltaje de 10 voltios, ya que la tensión es la misma en ambos condensadores, y no debe exceder la clasificación de ninguno de los condensadores.

Con los condensadores en serie, tendrán la misma carga (corriente / tiempo) y como la tensión es igual a Q (carga) / Capacitancia, mientras más alta sea la C, más baja será la tensión. Todo lo que esto significa es que el voltaje desarrollado a través del capacitor en serie dependerá de su capacitancia, por lo que es más seguro tener solo la calificación de voltaje más baja entre los capacitores en serie.

Si todos tienen el mismo valor de capacitancia, entonces puede usar la adición de los voltajes nominales. También recomendaría, ya que los condensadores reales generalmente tienen poca tolerancia, que no aplique voltajes en o cerca del valor nominal.

    
respondido por el J Rodgers

Lea otras preguntas en las etiquetas