¿Es seguro usar un UPS de 120V 300W 60Hz en un país con 240V 50HZ después de un cambio de nivel con un transformador regular de 1000W?

0

Estoy planeando mudarme a un lugar diferente y el voltaje es de 240V 50Hz. Actualmente, la mayoría de mis aparatos son de 115V, excepto por algunos dispositivos de 220V. Se venden la mayoría de los dispositivos de alta potencia de 115V. Tengo algunos dispositivos de oficina pequeños y un UPS que me gustaría llevarlo conmigo. Sé que mediante el uso de un estabilizador automático se puede resolver. Pero si tuviera que usar un transformador reductor de 1000 W normal, la frecuencia sería diferente, ¿no? No planeo usar ningún dispositivo inductivo solo el UPS. ¿Calentará el dispositivo? ¿O dañarlo? Gracias de antemano a todos. Editar : he leído que las personas mencionan específicamente el calentamiento de las cargas inductivas y los relojes electrónicos que funcionan más lentamente, pero no me he encontrado con nadie que mencione mucho sobre UPS o dispositivos electrónicos de potencia. En la figura, he usado solo el transformador, no el estabilizador como mi configuración original que planeo usar.

    

1 respuesta

3
  

Sé que mediante el uso de un estabilizador automático se puede resolver.

El dispositivo Yomin en la foto dice "regulador de voltaje de control del servomotor". Eso sugiere que tiene algo como un variac (variable de autotransformador) impulsado por un motor.

Figura1.Variacióncontroladaporservomotor.

Estoprobablementeseaexcesivosisemudaaunaubicaciónconunafuentedealimentaciónestableconunatolerancianormalde+/-10%.Unautotransformadordetamañoadecuadocomosemuestraensusegundafotoseríaadecuado.Unapreguntarelacionada, Reduzca el voltaje del transformador entre neutro y tierra , subió hoy.

  

Pero si utilizara un transformador reductor de 1000W normal, la frecuencia sería diferente, ¿no?

Correcto. Pero también lo será para el dispositivo Yomin, a juzgar por su portada.

  

No estoy planeando usar ningún dispositivo inductivo solo el UPS. ¿Calentará el dispositivo? ¿O dañarlo?

Depende. Si fuera mi equipo, lo abriría y evaluaría la situación de la siguiente manera:

  1. ¿Tiene un transformador de red que ejecuta el cargador de UPS? Si es así podría haber un poco de molestia. En general, los transformadores y los motores funcionarán más calientes a 50 Hz (debido al grosor de la laminación y las corrientes de Foucault).
  2. Si parece que se está ejecutando una fuente de alimentación de modo conmutado para cargar la batería, es posible que esté bien. El problema en este caso es que el DC interno de alto voltaje derivado de la red eléctrica solo se recarga cada medio ciclo de 10 ms en lugar de cada 8,33 ms a 60 Hz. La caída adicional de voltaje resultante entre los semiciclos puede causar el mal funcionamiento del dispositivo. Por otro lado, puede funcionar bien. El fabricante puede haberlo diseñado para funcionar en 50/60 Hz, pero solo lo probó en 60.
  

... pero no me encontré con nadie que mencionara mucho sobre UPS o los dispositivos electrónicos.

La mayoría no son sensibles, ya que se rectifican a DC internamente.

  

En la figura, he usado solo el transformador, no el estabilizador como mi configuración original que planeo usar.

La figura está bien, aparte de lo que normalmente dibujaríamos el flujo de energía de izquierda a derecha. es decir, fuente de energía a la izquierda.

Consulte enlace para obtener más información. (Le di un análisis muy rápido y se ve bien.)

    
respondido por el Transistor