Dos maestros / lectores de 4-20 mA para un sensor

0

Necesito leer el valor de un sensor de 4-20 mA, sin embargo, no debo interrumpir el equipo existente que ya se está ejecutando.

Tengo un plc que monitorea un sensor de presión de 4-20 mA. Necesito construir un dispositivo de terceros, que pueda obtener la lectura del sensor de presión, pero no evitar que el PLC funcione.

¿Es posible tener dos maestros / lectores en un bucle de corriente de 4-20 mA?

    
pregunta Zapnologica

2 respuestas

2

Puede colocar un segundo receptor en un bucle industrial de 4-20 mA. La clave del éxito es garantizar que el receptor agregado presente una caída de voltaje mínima en sus terminales de bucle de corriente.

Por ejemplo, una resistencia de 47 ohmios generalmente no es un problema, ya que representa solo una caída de ~ 1 voltio. Si su dispositivo de monitoreo secundario no comparte terreno con el resto del sistema, entonces puede introducir esto directamente en su ADC. Si se comparten los motivos, se requiere un amplificador diferencial o un aislador óptico.

Alternativamente, si el PLC tiene capacidades de comunicación, puede encontrar que al consultar el PLC a través de OPC UA o similar, se obtendrá el valor del bucle actual.

    
respondido por el Glenn W9IQ
1

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Monitoreo de una señal de 4-20 mA con un segundo dispositivo.

La mayoría de los dispositivos de 4-20 mA son internamente una entrada analógica de 0 - 5 V o 0 - 10 V con, respectivamente, una resistencia de 250 Ω o 500 Ω para convertir la señal de 20 mA a un voltaje.

Si su segundo dispositivo puede configurarse como entrada de voltaje (por ejemplo, al omitir el enlace de entrada actual), puede monitorear la otra entrada sin cargarla significativamente.

Ambos dispositivos tendrán que compartir el mismo DC común, así que ten cuidado.

    
respondido por el Transistor