Corriente de conmutación vs corriente de carga

0

Estoy usando un PLC de seguridad de Schneider y está conectado a un relé de salida de seguridad con el número de modelo XPSMCMRO0004. La hoja de datos menciona que la corriente de conmutación mínima y máxima es de 20mA a 6Amp respectivamente. Quería preguntar cómo la corriente de conmutación es diferente de la corriente de carga. Como entiendo, la corriente de conmutación es solo para cambiar la bobina del relé y debe ser diferente o independiente de la corriente de carga. ¿O son los mismos en este caso? Cualquier ayuda será apreciada.

    
pregunta Ammar Surti

2 respuestas

2

En este caso, la corriente de conmutación es la corriente que los contactos pueden conmutar de forma segura y confiable. Hay un límite de corriente bajo (20 mA), ya que las corrientes bajas pueden no quemar de manera confiable la oxidación u otra contaminación en los contactos.

    
respondido por el Peter Bennett
1

La corriente conmutada afecta los modos de falla debido a la oxidación por debajo de la corriente de humectación o por encima de la temperatura máxima de contacto durante los arcos.

La corriente de carga es un estado estable. Por ejemplo, una bombilla tiene una descarga de hasta 10x y las cargas de la tapa del puente de diodo son similares.

Los eventos de conmutación suelen ser el peor de los casos.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas