¿El uso del protector contra sobrecargas de energía compensa la falta del pin de tierra? [cerrado]

0

La sala de mi oficina en mi apartamento solo tiene enchufes con 2 clavijas (EE. UU.).

Sin embargo, mi Macbook requiere un zócalo de 3 clavijas, al igual que el monitor externo y otros equipos eléctricos.

¿El uso del protector contra sobrecargas de energía (con un convertidor de zócalo de 3 pines a 2 pines) contribuirá a hacer que la falta de seguridad se deba a la falta de conexión a tierra en el zócalo de pared?

El protector de sobrevoltaje que tengo es de Belkin .

El convertidor de 3 pines a 2 pines es un adaptador internacional.

    
pregunta letsBeePolite

3 respuestas

2

¿El uso del protector contra sobrecargas de energía compensa la falta del pin de tierra?

No, no lo hace. La conexión a tierra o tierra es una característica de seguridad . El pin de conexión a tierra se conecta a la caja (metálica) de un producto y / o cualquier otra parte que el usuario (usted) pueda tocar. Si, por alguna razón, esas partes metálicas intentan activarse (se conectan a la red debido a una falla), entonces no se puede conectar a tierra. En una instalación moderna, el RCD se desconectaría y apagaría la red para su seguridad .

Es muy probable que su equipo tenga doble aislamiento y este logotipo:

En este caso, incluso cuando tiene una conexión a tierra, no es necesario que esté estrictamente conectado.

En habitaciones con alfombras o pisos de madera, se puede suponer que incluso un voltaje vivo en la caja no electrocutará inmediatamente al usuario debido a las propiedades aislantes (eléctricas) de dicha alfombra o madera. Entonces, a menudo, las tomas de corriente no tienen conexión a tierra.

Habiendo dicho eso, en un entorno de oficina, el terreno es realmente necesario y no tenerlo no es una muy buena idea.

El protector contra sobrecargas solo intenta bloquear los picos de voltaje en la red eléctrica. La mayoría de los equipos modernos también tienen un circuito similar incorporado, por lo que, en mi opinión, los protectores contra sobrecargas son una pérdida de dinero.

Algunas personas afirman que los protectores contra sobrecargas afirman que estos protegen cuando cae un rayo. Eso podría ser cierto si el rayo cae razonablemente lejos pero luego la protección incorporada también puede manejar eso.

Cuando un rayo realmente golpea cerca de sus cables de alimentación, ningún protector contra sobrecargas puede proteger su equipo contra eso. Hay ejemplos en los que incluso el cableado de la red se evaporó después de un rayo. No es mucho lo que un protector contra sobrecargas puede hacer contra ese tipo de fuerza.

    
respondido por el Bimpelrekkie
1

El tercer cable en un receptáculo tipo NEMA 5-15 (o similar) (a diferencia del tipo NEMA 1-15 neutro / caliente de dos cuchillas en su apartamento) es una conexión a tierra. Este terreno tiene dos propósitos: 1) seguridad personal y 2) mitigación del ruido eléctrico.

1) Seguridad: La tercera conexión, tierra, es una característica de seguridad que no se puede replicar fácilmente con un adaptador 3-2 o un protector contra sobretensiones. Los tres cables son calientes, neutros y tierra. El terreno en una instalación simple en realidad está unido junto con el neutro y está conectado a tierra cerca de la entrada de servicio. La tierra está principalmente allí en caso de que el cable neutro esté dañado y proporcione una ruta de baja impedancia para que la corriente regrese a tierra. La baja impedancia de este camino significa que, en una falla, la corriente eléctrica preferirá correr a través del cable de tierra en lugar de correr a través de otro camino que podría incluir su cuerpo. NFPA 70 (código eléctrico nacional) permite el reemplazo de receptáculos sin conexión a tierra con tres receptáculos protegidos por GFCI. El GFCI detecta si está ocurriendo la condición de falla de la corriente que no regresa todo a través del neutro y desconecta la alimentación para mantenerlo seguro.

2) Ruido eléctrico: los filtros en la fuente de alimentación de su computadora que evitan que se irradie y conduzcan interferencias electromagnéticas dependen del cable de tierra para que funcione correctamente. Es probable que su computadora portátil funcione bien si se conecta a una fuente de dos cables con un enchufe de trampa (adaptador 3-2), pero puede comenzar a inducir interferencias electromagnéticas no deseadas en los dispositivos cercanos porque la tierra no está disponible como un lugar para drenar la energía de los filtros. están tratando de eliminar.

enlace

enlace

    
respondido por el cgram
0

El dispositivo que compensa una conexión a tierra faltante es un interruptor de corriente de falla a tierra. En los EE. UU., Esto generalmente está integrado en enchufes, generalmente en la cocina y el baño.

Puede comprar dispositivos independientes que también proporcionan esta protección.

Sin embargo, verifique las marcas en los dispositivos, si todos contienen un cuadrado anidado, entonces son clase II "doble aislamiento" dispositivos y no necesita el pin de tierra.

    
respondido por el ratchet freak