Use RMS o el valor pico de la corriente para la selección del transformador

0

Voy a hacer una fuente de alimentación de 12 VCC para mi proyecto, usando un transformador (230 VCA a 15 VCA) y un puente rectificador de onda completa, seguido de LM7812.
La carga será de 200mA DC.

Este es el circuito de simulación:
Es un circuito rectificador de puente estándar, nada especial.

Este es el Vout y está actualizado a través de Rload:
Limpie 12V y 200mA como se esperaba.

Se sabe que los condensadores en los puentes rectificadores se cargan por picos de corriente. Esta es la corriente a través de Rsense2:
Los picos son alrededor de 450mA de altura.

Todo está perfectamente bien, lo entiendo bastante bien.
Pero hay una cosa que no me queda clara. ¿Debo seleccionar un transformador que sea capaz de proporcionar 200 mA o 450 mA?
Las especificaciones de los transformadores suelen decir:
Potencia nominal: 3VA
Tensión secundaria: 15V
Corriente secundaria: 200mA
Ejemplo: TR Z03.00 / 15

Sé que no debo elegir el transformador en el borde de la clasificación actual y tener algún margen. Pero mi pregunta es si usar el valor RMS (200mA) o el valor de los picos (450mA) para la selección.

    
pregunta Chupacabras

1 respuesta

3

Hay varias consideraciones a tener en cuenta, las dos principales son el calentamiento del transformador y la regulación del voltaje de salida.

Para la calefacción de transformadores, está interesado en la corriente RMS. Podría calcular el RMS de la forma de onda actual dibujada, o podría usar la salida de CC media como una estimación de "campo de juego correcto pero probablemente subestimada".

Las especificaciones de los transformadores por lo general le darán una cantidad en la cual reducir la corriente nominal para las cargas del rectificador / condensador. Aquí es una guía de un fabricante de transformadores aleatorios que proporciona fórmulas típicas para la clasificación de corriente del transformador versus el tipo de carga. Recomiendan reducir la clasificación al 62% para una carga de rectificador / condensador.

Para la regulación de voltaje, está interesado en la corriente de pico, ya que esto es lo que reduce el voltaje al que se carga el condensador del reservorio. Sin embargo, la diferencia en el efecto entre rms y peak suele ser menor en comparación con la mala regulación total de los pequeños transformadores, por lo que es un detalle que no merece la pena preocuparse.

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas