Relación de giro de un transformador

0

La relación de giro se define como una relación de alto voltaje a bajo según los estándares IEEE. Ahora mi duda es:
En transformador trifásico, ¿Es la relación de tensión de fase / o la relación de tensión de línea?

    
pregunta Nitish Madan

2 respuestas

3

es voltaje entre terminales.

para un devanado en estrella es su voltaje de línea (a neutral) para  un devanado Delta es el voltaje de fase (entre fases)

    
respondido por el Jasen
0

n se refiere a inductancia² o relación de voltaje de devanados emparejados.

Pero si se trata del devanado Delta (línea) a Wye (fase-N) \ $ V_L = \ sqrt 3 V_P \ $ se usa para corregir la relación de n giros para el voltaje.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas