En primer lugar, puede ser útil recordar que los transformadores de voltaje y los transformadores de corriente son complementarios.
- Los transformadores de voltaje están contentos cuando están en circuito abierto y tienen un valor de resistencia de carga mínimo (lo que hace que la corriente nominal máxima fluya).
- Los transformadores de corriente están contentos cuando están cortocircuitados y tienen un valor de resistencia de carga máximo (lo que hace que se genere la tensión nominal máxima).
Necesitas ver un par de cosas:
- Su CT tendrá una "carga" máxima que puede manejar. Ese es el máximo de la resistencia mencionada anteriormente.
- El CT tendrá una clasificación primaria: el número máximo de giros de amperios que puede aceptar en la primaria.
- Debe recordar que 8 A es 8 A pico y no 8 A RMS, lo que dará como resultado \ $ 8 \ sqrt 2 \ \ $ A.
Si diga im (sic) que mide 8 A máx, entonces con 1: 1000 CT, eso es (sic) 8 mA en el secundario.
Correcto, pero tenga en cuenta si es pico o RMS.
Si quiero que el voltaje sea de 3.5 V a escala completa, entonces R = V / I = 3.5 / 8mA = 438 ohmios?
Correcto: nuevamente sujeto a pico o RMS.
Es probable que desee calcular la corriente real de RMS para tener algo de trabajo que hacer en su muestreo y codificación.