¿Qué valor de resistencia de carga usar para el transformador de corriente?

1

Estoy construyendo un circuito de medición de corriente. El circuito que estoy usando se ve abajo,

¿Cómo elijo la resistencia de carga para el TC?

Si dice que mido 8A máx, entonces con un CT de 1: 1000, eso es 8 mA en el secundario. Si quiero que el voltaje sea de 3.5 V a escala completa, entonces R = V / I = 3.5 / 8mA = 438 ohmios?

    
pregunta Deadshot

1 respuesta

4

En primer lugar, puede ser útil recordar que los transformadores de voltaje y los transformadores de corriente son complementarios.

  • Los transformadores de voltaje están contentos cuando están en circuito abierto y tienen un valor de resistencia de carga mínimo (lo que hace que la corriente nominal máxima fluya).
  • Los transformadores de corriente están contentos cuando están cortocircuitados y tienen un valor de resistencia de carga máximo (lo que hace que se genere la tensión nominal máxima).

Necesitas ver un par de cosas:

  • Su CT tendrá una "carga" máxima que puede manejar. Ese es el máximo de la resistencia mencionada anteriormente.
  • El CT tendrá una clasificación primaria: el número máximo de giros de amperios que puede aceptar en la primaria.
  • Debe recordar que 8 A es 8 A pico y no 8 A RMS, lo que dará como resultado \ $ 8 \ sqrt 2 \ \ $ A.
  

Si diga im (sic) que mide 8 A máx, entonces con 1: 1000 CT, eso es (sic) 8 mA en el secundario.

Correcto, pero tenga en cuenta si es pico o RMS.

  

Si quiero que el voltaje sea de 3.5 V a escala completa, entonces R = V / I = 3.5 / 8mA = 438 ohmios?

Correcto: nuevamente sujeto a pico o RMS.

Es probable que desee calcular la corriente real de RMS para tener algo de trabajo que hacer en su muestreo y codificación.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas