¿qué son exactamente los fusibles de respaldo?

0

Bastante básico, ¡pero no puedo averiguar qué son exactamente los fusibles de respaldo! Estaba estudiando la hoja de datos de la fuente de alimentación Weidmuller PRO ECO 120W 24V 5A (accesible a través de la página del catálogo ). Ha recomendado tres tipos de fusibles de respaldo para la entrada, pero no puedo averiguar qué son los fusibles de respaldo y por qué conectarlos. ¡Lo busqué pero no me ayudó mucho!

    
pregunta MINA ASHTIANI

3 respuestas

1

El manual de instrucciones dice:

  

Esta unidad está equipada con un fusible interno, por lo que no se requiere una protección adicional del dispositivo externo. El fusible de respaldo recomendado se encuentra en las Especificaciones técnicas.

     

Aviso: cuando se activa el fusible interno, la causa probable es un mal funcionamiento interno. ¡El dispositivo debe ser inspeccionado en la fábrica!

No veo ningún límite en la capacidad de corriente de falla de la fuente de alimentación a la que se puede conectar el producto. Sin embargo, los estándares que se aplican pueden establecer límites para dichos productos y requerir protección de respaldo con mayor capacidad de interrupción si el producto está conectado a un suministro que sea capaz de suministrar una corriente de falla más alta. Los códigos eléctricos locales también pueden requerir protección externa bajo ciertas circunstancias.

    
respondido por el Charles Cowie
2

La hoja de datos indica que la fuente de alimentación tiene un fusible interno. El fusible de respaldo es el fusible externo que usted suministra.

Figura 1. Extracto de la hoja de datos de Weidmuller PRO ECO 120W 24V 5A.

La hoja de datos le da tres opciones. Elija uno que se adapte a sus necesidades, tal vez para que coincida con los fusibles o disyuntores del resto del panel de control.

    
respondido por el Transistor
1

Los fusibles o disyuntores redundantes serían una conveniencia para la protección de fallas adicional si hay ciclos de alimentación frecuentes. Normalmente, las unidades de suministro de energía en grandes empresas como Weidmuller se someten a pruebas de confiabilidad con ciclos de energía de 10k, pero las sobrecorrientes pueden causar estrés en los componentes. Si el voltaje de su línea no está bien regulado y el encendido se produce durante el pico de voltaje, esto causaría la sobrecorriente máxima, como la restauración de la energía en un edificio con fases desequilibradas para el inicio, con una caída de voltaje en una fase y un aumento en otra fase.

La corriente de entrada es de 40A máx.

El ciclo de alimentación es una prueba de confiabilidad y el diseño de arranque suave reduciría la necesidad de un umbral redundante y más estricto de las corrientes de sobretensión, si la protección interior es un fusible tipo "slo-blow".

Consulte con el soporte técnico de OEM para conocer otras razones para elegir y para confirmar mis suposiciones anteriores si tiene dudas sobre el ciclo de alimentación o el fusible interno de fusión lenta.

Las fallas internas pueden ser causadas externamente por las líneas no filtradas y las condiciones transitorias, por lo que cada situación es diferente, pero espero que se incluya al menos un filtro de línea mínimo dentro de este diseño.

Si planea comprar en grandes cantidades, sugeriría un plan de prueba de ciclo de potencia de carga nominal para confirmar la confiabilidad.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist