Mi sensor analógico emite .5 a 4.5VDC. ¿Cómo se convierte a 0-10VDC analógico o 1-9VDC?
Mi sensor analógico emite .5 a 4.5VDC. ¿Cómo se convierte a 0-10VDC analógico o 1-9VDC?
1-9V es más fácil porque no requiere compensación (y, por lo tanto, no se requiere referencia). Solo un par de resistencias emparejadas para obtener una ganancia de +2.
Por ejemplo.
Para obtener más precisión, use un mejor amplificador operacional y resistencias más precisas / estables. Un cambio del 1% en cualquiera de las resistencias da como resultado un cambio del 0.5% en el voltaje de salida.
También debe haber un condensador de derivación (por ejemplo, 10nF) a través de la potencia del amplificador operacional, y es posible que desee colocar una resistencia de alto valor a tierra en la entrada no inversora para hacer que la salida caiga por debajo de 1 V si la el sensor esta desconectado Como se dibujó, tenderá a dirigirse hacia el carril positivo porque la corriente de polarización fluye fuera de este amplificador operacional en particular.