3Fase + Neutral, distribución de 208VAC y conversión a 1Phase 120VAC

0

Pregunta 1: ¿Cómo convertir el suministro 3Fase + Neutral 208VAC a 1phase 120VAC? ¿Puedo aprovechar una (cualquiera) pierna de la fuente de 3 fases y usarla en Neutral para obtener el 120VAC? ¿O tengo que usar las tres fases y cargar cada fase de manera similar para equilibrar la carga del equipo de 120 VCA en las tres fases?

Pregunta 2: Queremos aumentar el voltaje de 3Fase 208VAC a 3phase 800VAC y el transformador Step Up está conectado al delta, por lo que simplemente enviamos las 3 fases a la carga final, ¿no? ¿O tenemos que continuar la línea neutral hasta la carga final de alguna manera también?

    
pregunta Douglas

1 respuesta

3

Si tiene que preguntar, tenga claro que no está calificado para realizar el trabajo. Si está buscando comprensión para poder solicitar una cotización para una persona calificada para realizar el trabajo, entonces:

  1. \ $ V_ {LN} = \ frac {V_ {LL}} {\ sqrt 3} = \ frac {208} {1.73} = 120 \ \ mathrm V \ $ así que sí, eso funcionará . En general, el suministro debe poder tomar un desequilibrio, pero hay demasiadas incógnitas en su pregunta para responder definitivamente.

  2. Si el secundario está cableado en delta, entonces usted no tiene neutro y el transformador está flotando con respecto al neutro. No puedes conectar neutral a tu carga neutral.

Nuevamente, a 800 V CA, este trabajo no es para aficionados.

    
respondido por el Transistor