Hoja de datos del transformador de corriente: confusión en la relación de giros vs. máx. corrientes nominales

0

Tengo un transformador de corriente SCT-013-000 que dice que escala 100A: 50mA, lo que significa que tiene una relación de giros de 1: 2000, pero la hoja de datos dice que la relación de giros es de 1: 1800.

Estoy bastante seguro de que la proporción de giros es de 1: 2000, pero ¿hay alguna prueba que pueda hacer para verificar?

Parte relevante de la hoja de datos:

enlace

    
pregunta F Morrison

1 respuesta

4

El DS dice que la entrada nominal es de 0 a 100 amperios e independientemente (en una línea separada) dice que la salida nominal es de 0 a 50 mA. Debe tomar la relación de giros como 1: 1800 como se indica en el DS y no asumir que a una corriente primaria nominal completa (100 amperios) el dispositivo emitirá 50 mA.

La saturación magnética del núcleo (o, más bien, el inicio de las no linealidades del núcleo) reducirá la corriente máxima una o dos sombras de 55.5 mA a 50 mA. Podría razonablemente esperar que con una corriente primaria de 50 amperios la salida sea mucho más cercana a 1: 1800 que a una corriente primaria de 100 amperios.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas