Introduciendo el tercer devanado en Transformer

0

¿Qué pasaría si enrollo otro devanado (llame al devanado terciario con el mismo número de vueltas) en el núcleo del transformador y le aplique una tensión de CA que está en fase con la tensión primaria pero tiene un valor diferente en magnitud? Digamos que la tensión primaria es V1 y la tensión terciaria impresa es V3. El flujo con solo el primario sería V1 / (4.44fN). ¿Para qué valor se conformaría el nuevo flujo? En efecto, ¿cuál sería el valor de flujo si hay dos primarias?

    
pregunta Pikachu

1 respuesta

3

Con dos devanados idénticos, ambos accionados en fase, el devanado con el voltaje de suministro más alto producirá la corriente de magnetización para el núcleo. Además de esa corriente de magnetización, también suministrará una corriente potencialmente excesiva al devanado que se acciona con un voltaje más bajo.

Este escenario provocará una caída significativa de voltios en las reactancias de fuga e inevitablemente reducirá el voltaje que excita la inductancia de magnetización del núcleo. Debido a las caídas de voltaje del componente de fuga, la corriente de magnetización se reduciría.

    
respondido por el Andy aka